2012 电影 西班牙
《过山车》是一部爱情喜剧,三位儿时好友在成年之后再次相遇,两男一女陷入了理不断剪还乱的三角恋当中。
正片
2001 电影 西班牙
八年前,外科医生佛斯托切掉了病人桑托斯的胃,并且断言,病人只能活三个月。结果,桑托斯不但活了八年,还身强力壮,没病没痛,在他身上看不到一点死神的影子。桑托斯凭白无故地失去了一只胃,他不甘心,他要报复,
正片
2007 电影 西班牙
父亲死后他女儿记不得过去的任何事,但当看着她父亲在她出生前的时候拍摄下的影片,她所看到的是完全不同的女孩儿,她心里顿然起了疑念。她和她父亲之间是否有什么未知的事?当她为他的死感到内疚时,也开始相信他是
正片
1991 电影 西班牙
马克亚瓦瑞从家族中继承了一栋位在西斯牙的古老城堡,他带著太太苏珊到此渡假,但不知道其中隐藏著恶魔,吸血鬼-黛安娜,以马克远房表妹的名义和他搭讪,并以妖艳的妆扮引诱马克夜夜与其ML...
正片
2006 电影 西班牙
对一位教皇的血腥时代的描绘。亚历山大六世是历史上最臭名昭著,最恶毒最荒淫的教皇之一。他的儿子凯撒是个野心勃勃的极权主义者,极端残忍冷酷,不择手段,一心想用暴力统治意大利甚至周边国家。 幕后故事 文艺复
正片
1993 电影 西班牙
正片
1978 电影 西班牙
湖滨度假村由致力于一部惊悚片的作家 (亨利 Gregor) 参观。他躲藏在他的房间里写作,注意维罗妮卡是更多比有点奇怪。她不知疲倦地产生无可挑剔的陶瓷塑像,点缀着酒店。他听到她自言自语,见证她的敌意,
正片
1991 电影 西班牙
别名:性、诺言录像带,一个年轻女孩为她的家庭作业而苦恼:自己拍摄一部影片,为了完成任务她决定拍一部家庭色情录像来交卷。她打电话给前男友,邀请他深夜过来,并不情愿的引诱他...
正片
1987 电影 西班牙
帕布罗·金特罗(欧塞维奥·庞塞拉 Eusebio Poncela饰)是西班牙一位赫赫有名的导演兼编剧,然而在如此光鲜亮丽的外表背后,他却有着不为人知的一面。他深深地爱着同性恋男友胡安·贝穆德斯(米格尔
正片
1996 电影 西班牙
一部混合了超现实悬念和浪漫抒情色彩的作品。剧情介绍一位昆虫专家,被派往一个种葡萄酿酒但发生虫患的地区,他对当地一位温情少妇和放浪少女产生感情,最后放弃少妇,与浪女远走高飞。
正片
2007 电影 西班牙
Bramadero 两名没有名字的男子在一座废弃的大楼中相遇。他们相识?他们从未谋面?我们不知道,只感觉到黑发男子的心灵像一头困兽一般地挣扎着。另一名男子脸上带着隐忍的表情。; 入夜他们还是拥抱在了一
正片
1984 电影 西班牙
帕兹和米格尔的婚姻看似幸福。但在搬到洛格罗尼奥后,米格尔被调往那里担任法官,他们夫妻生活变得单调乏味,并遭遇了严重的激情危机。结果,她开始与 16 岁的男孩阿尔弗雷多 (Alfredo) 建立恋爱关系
正片
1983 电影 西班牙
苔丝狄蒙娜和她奇怪的家人住在一个孤岛上:她的父亲马里奥、继母杜尔西内亚和患有精神障碍的妹妹波洛娃。作为岛上唯一的居民,孤独和荒凉吞噬了她所有家庭成员。苔丝狄蒙娜试图通过沿着海滩长途散步或从事自我满足的
正片
2004 电影 西班牙
热议影片,本片中一对西班牙夫妇的一次休闲度假变成了对他们感情的一场严肃的考验。Daniel、Ana和他们年幼的儿子从马德里出发去热带度假胜地消暑。当他们到达那里后,Marta和Robert,一对表兄妹
正片
1983 电影 西班牙
《马库巴性经》Macumba Sexual 西班牙传奇色导Jess Franco1983年的一部,这老鸭嫩的拍过180多部色情片,用过几十个化名....
正片
2007 电影 西班牙
西班牙著名电影导演特里斯坦·乌罗阿最新文艺影片。
正片
1992 电影 西班牙
希尔维娅(Penélope Cruz 佩内洛普•克鲁兹 饰)是西班牙某小镇上参逊内裤厂的缝纫女工,她与厂主的儿子乔西相恋,并怀有对方的孩子。优柔寡断的乔西发誓迎娶希尔维娅,却遭到母亲的强烈反对。为了拆
正片
2008 电影 西班牙
据说是墨西哥2000年以来最好看的7部电影之一,网络热搜的一部墨西哥影片;甫获卢卡诺国际电影节金豹奖的《我的寂寞花园》,好似一场骇人听闻的社会事件。虽是墨西哥出品,但却深具北欧电影一贯压抑的冷调气息,
正片
2006 电影 西班牙
三个生活在墨西哥城的室友面对着未来的许多不确定的问题:Luc iacute;a 有着一份作为电视商业广告艺术指导的不错的工作,但却有嗜酒和吸食可卡因的恶习。这令她可能失去她的工作甚至入狱,同时她也不幸
正片
2005 电影 西班牙
马德里卖淫世界中的友谊和爱情。
正片
1982 电影 西班牙
艾曼纽梦想成为一名电影明星。在现实中,她的作品在一个肮脏的夜总会,她是由她的经纪人和男友弗兰克被迫露宿的富裕客户托衣舞。当她捉住他inflagranti与一位同事,她终于召唤最多为使她梦想成真,希望离
正片
2004 电影 西班牙
这个故事讲述了一个名叫莱昂的年轻人的唐氏综合症。母亲去世后,这位英雄努力与妹妹住在一起。然而,妹妹正在努力改善自己的个人生活,而她唯一的兄弟却是一个发育不全的障碍……
正片
1992 电影 西班牙
一个13岁的男孩,生活在一个特殊的人身边:他的祖父、叔叔和两个女仆。他爱上了其中一个。
正片
2011 电影 西班牙
老人和年轻貌美的钕学生,在封闭的空间交换不道德的激情!影片荣获2011年桑丹斯电影节;世界电影单元特别奖。一位西班牙钕大学生在接受记者采访时,迷上了这位老侽人记者。祂引诱她到祂的房间,两个被锁在浴室,
正片
2010 电影 西班牙
  影片上翻拍自一部智利2005年的电影《在床上》,但是导演将原片中的一男一女的结构变成了两个女孩的相遇。             &nbs
正片
2010 电影 西班牙
金发的双性恋Mateo,性感的Maria,以及内心充满冲突的同性恋Angel。在现实生活中各种体验是他们寻找自我的手段。 金发的双性恋Mateo,性感的Maria,以及内心充满冲突的同性恋Angel。
正片
1994 电影 西班牙
Ana Belén 
暂无简介.
正片
1985 电影 西班牙
一群度假的女服务员来到加那利群岛的一家度假酒店,却发现附近昔日修道院的僧侣们已经以活死人的身份回归。
正片
2013 电影 西班牙
塔那,布莱特,丽塔和 Jorge 是所有在二十多岁和所有寻找方法来让他们的夜晚在马德里市少一点孤独。毒品、 性、 多个伙伴和不同后背景设置 ︰ 无虚构与现实之间没有边界的四个故事。第一部故事片。
正片
2007 电影 西班牙
一个精神分裂的人自杀后,他的女友欺骗他,他最好的朋友。一个二十二岁的精分裂的男人,在他的女友背叛他与他最好的朋友发生关系后,就决定结束自己的生命...在他自杀前,预谋了一个计划:"就是让那一
正片
2019 电影 西班牙
Heccor从埃莫西约旅行到墨西哥城,希望为摄影集体裸露裸体。离开他的朋友和他的抑制,赫克托决心试验他的欲望没有限制,承诺自己总是对每一个新的情况说是,无论什么。对性和欲望的原始而明确的检查。
正片
2009 电影 西班牙
一对订婚的情侣去男方(大卫)的父亲家度假,却在一个酒吧里因为疏忽,女方(乔治)神秘消失。大卫经过多方调查发现乔基是被一个阿拉伯人拐走,带到了一条船上。大卫联合妹妹同样被拐到船上的西班牙人一起去船上救乔
正片
2001 电影 西班牙
大卫(比尔·度伦 Biel Durán 饰)是一名高中生,正值青春年少,大卫却发现他曾经对生命抱有的种种幻想竟然都成为了泡影。在学校中,他因为平庸的家境而深感自卑,传说中“校园中难以忘怀的初恋”又迟迟
正片
2003 电影 西班牙
正片
2017 电影 西班牙
米娅第一次接触这个充满支配和服从的全新世界,毫无保留地讲述了她最私密的忏悔。
正片
2012 电影 西班牙
巴塞罗那的大学生布鲁诺(劳伦克·冈萨雷斯 Llorenç González 饰)有一个漂亮女友卡拉(阿斯特丽德·伯格斯-弗瑞斯贝 Àstrid Bergès-Frisbey 饰)。但在无意撞到热情活泼
正片
2007 电影 西班牙
Five Hot Stories for Her五个热门故事:收录了5个短电影:专门为女xing和伴侣。Erika提出了五种现代城市,辛辣和色情故事具有自然、真实xing。 在M的一名足球运动员的妻子
正片
1977 电影 西班牙
Ana Belén 
一对夫妇谁失去了他们的孩子而产生了严重的感情危机。妻子经历一场大的精神失落,但是 (讽刺地) 中的一只黑狗形式找到了安慰。她试图替换那条狗,以她儿子名字给这只狗狗起名为Bruno,狗,因为它被认为所谓
正片
2006 电影 西班牙
乔治(奎姆 middot;古铁雷兹 Quim Guti eacute;rrez 饰)在父亲中风之后,不得不搁置自己未来的人生计划。七年来,他悉心照顾父亲,在做看门人工作的同时学习商业学位课程。他羡慕自
正片
2009 电影 西班牙
《歌德3》,由5个各自独立且交叉进行的故事组成,讲述了5组不同关系的男女之间发生的离奇性事。我们知道,男女之间的情爱关系可划为三级。第一级:接吻;第二级:亲吻与爱抚;第三级:ML。5个故事都简明扼要,
正片
2010 电影 西班牙
马德里的酒吧女Diana Diaz (Elsa Pataky)同男友Robert(Luis Hacha)一起来到迈阿密,做着在好莱坞出人头地的大梦。她遇到了经纪人Michael McLean (Pet
正片
1997 电影 西班牙
主人公是一个主持有关精神现象的广播主持,因为男朋友的意外死亡,所以把自己卷入到一个西班牙的小山村,她在那里调查男友的死因,没想到在那古老的房子里,发现了不为人知的秘密...
正片
2010 电影 西班牙
未知 
在观看Jess Franco的《Paula Paula》之前,你首先需要了解的是,这不是一部普通的电影。没有剧本,有一个开始和结束,但在另一个之间。这实际上是标题所说的,一个可以属于艺术画廊的视听体验
正片
2000 电影 西班牙
盲目标Hermoso提供圣穷人微小的拉美国家移民的罢工只作为一个作家在美国的富人和名人的一名年轻女子的故事。当她回到她的家乡,以促进她的小说;绝望的信 - 路人皆知暴露她的家乡土地的政治腐败 - 她是
正片
2009 电影 西班牙
影片讲述了一群俊男靓女,在青碰到女鬼,我花了一个小时解释唯物主义,让她相信自己不存在春和大人世界中企图突破性的极限。
正片
2010 电影 西班牙
看点:夫妻关系日益冷淡的家庭里,二人各有隐秘,妻子Al iacute;cia宽容着封闭症的中学生儿子,又勾上了其同班好友。该片讲述了一个夫妻关系日益冷淡的家庭里发生的故事。出演过众多西班牙经典影片的杰
正片
1994 电影 西班牙
小男孩阿泰(Biel Dur aacute;n 饰)正经历一连串的烦恼,人塔比赛他因恐惧无法爬上塔顶,母亲则为他生下一个小弟弟。弟弟的出生夺取了母亲对自己的爱,更夺去了之前只属于他的乳房。失望的阿泰对
正片
1996 电影 西班牙
年轻贵族蓝郎爱上富商女儿玛丽芭。蓝郎的仆人Sempronio 建议找女巫Celestina来促进此事。但另外一个仆人Parmeno 对女巫深感怀疑,因为他清楚知道她的把戏。其后女巫让玛丽芭深信蓝郎对他
正片
2000 电影 西班牙
在西班牙马德里闷热的仲夏午后,十四位男男女女的爱情生活彼此交互影响着,他们不约而同在下午六点与相识的或素昧平生的另一半相约在太阳门广场中央的Km.0见,不论是约定或是巧遇,他们分别在此集合然后解散,展
正片
1982 电影 西班牙
 阿尔莫多瓦编导的第二部作品,安东尼奥·班德拉斯出演配角。影片中再次体现出了那种及时行乐以及性乱的题材,阿尔莫多瓦展开了以后贯穿他作品的“性”主题:性迷乱、性倒错、同性恋、乱伦等等。对这些不容于道德主
正片
1996 电影 西班牙
朋克乐队“Killer Barbys”的面包车在西班牙乡村一条偏僻的道路上深夜巡演时发生事故并抛锚。一名诡异的老人邀请乐队成员在冯·弗莱德马斯伯爵夫人的城堡过夜,并自称是她的秘书阿尔坎。阿尔坎解释说,
正片
1978 电影 西班牙
艾尔维拉是一个生活充满困难、家庭关系也非常糟糕的年轻女子,她决定进入卖淫界。一些同龄的朋友为她提供了帮助。
正片
1986 电影 西班牙
世界知名的艺术大师赫苏斯弗朗哥 Jesus Franco杰作之一,本影片属罕见资源,网络尚无相关剧情介绍
正片
1984 电影 西班牙
臭名昭著的奥洛夫医生的儿子开始跟踪和肢解妓女,以获取器官来使死去的母亲复活,从而与父亲发生了冲突。
正片
2001 电影 西班牙
恨他入骨电影无删节完整版,故事说茱莉亚菲替人堕胎和施展巫术维持一家四口的生活,但丈夫竟为了另一女人离她而去,还累她无家可归...
正片
2003 电影 西班牙
劳拉是一个年轻的和独立的女孩谁似乎已经与她的男友总是多愁善感的生活解决。但是,有一天,他遇到了里卡多,发现什么是性别,忘记种种禁忌。引每周三:只ML,不问任何问题。
正片
1982 电影 西班牙
著名艺术大师怪老头赫苏斯弗朗哥经典杰作之一,艾曼纽最近与她的丈夫团聚,但在未来的党,她喝醉了,他的朋友带裸。他回到了他的情人。后来,一个冷静的艾曼纽试图赎回自己,但她的丈夫不肯原谅。她前往看他,两个罪
正片
2014 电影 西班牙
巴塞罗那的一个清晨,同居的情侣亚历克丝Alex和塞尔希奥象以往许多日子一样——滚床单,冲澡和吃早餐。这是一对柔情相处的恋人,他们正计划造人,翻开3人小家庭的生活新一页。由于为了搁置已久的艺术事业,摄影
正片
2009 电影 西班牙
别名: El consul de Sodoma Jaime Gil de Biedma(豪尔迪 middot;莫利亚饰),西班牙加泰罗尼亚诗人,20世纪50年代西班牙文坛最重要的作家之一。1929年1
正片
1999 电影 西班牙
伊莲娜是个安分知足的幸福妻子,直到她发觉丈夫口袋里的饭店收据,祂们的生活突然到处都是缺陷,婚姻顿时蒙上了阴影。伊莲娜试图扭转,但丈夫奥柏多依旧常常不见踪影,一天夜里,伊莲娜听了奥柏多的语音信箱,才发觉
正片
2011 电影 西班牙
佩佩·凡斯是一个著名的色情片导演,他曾经是这个领域的头号人物。但是最近这20年,他的创作却陷入了枯竭之中。现在,他决定拍摄自己的最后一部作品,在他的脑海中,这部色情片将会是一部无与伦比的伟大的电影。
正片
1979 电影 西班牙
一对兄妹一起生活,维持着病态的亲密关系,暗示着彼此间有乱伦。不仅如此,这对兄妹还涉足其他更疯狂、令人作呕的事情,包括将活生生的小狗身上的肉割下来喂给自家的宠物狮子狗……
正片
1978 电影 西班牙
毕尔巴鄂(Bilbao)是西班牙的一个巴斯克城市,也是Lotte Lenya的一首歌的歌名,在本片中是一个妓女的名字。她被一个阴沉邪恶、迷恋色欲、精神错乱的男人尾随跟踪。他甚至将任何有关这Bilbao
正片
1991 电影 西班牙
年轻漂亮的美国游客珍妮特 middot;库珀去度假到远程南美国家。由一个腐败的警察被逮捕,随后发现犯了涉及藏有毒品的莫须有的罪名后,珍妮特发现自己在位于深处,作为一个地狱般的女子监狱丛林中一个孤立的城
正片
2004 电影 西班牙
别名:Machuca 评点:小童星与大姐姐的故事.... 1973年,智利陆军司令奥古斯托皮诺切特在美国政府的暗中扶持下,带领海陆空三军及警察部队发动政变,合力推翻了阿连德总统领导下的社会主义政府。3
正片
2009 电影 西班牙
就读某艺术名校美术系的女孩荷西,一直很喜欢班上个性腼腆却才华横溢的同学马克,而马克和另个同学杰米一起住宿舍里。有天,荷西接受马克的邀约,随他到了宿舍,却就在两人宽衣解带之际,杰米竟突然回来了,三人于是
正片
1974 电影 西班牙
单身的中年路易斯从巴塞罗那来到塞戈维亚,将母亲的遗体埋葬在家族墓穴中。他住在姨妈皮拉尔的旧房子里,1936 年夏天,他和姨妈在那里度过了夏天。他遇到了他的表妹安吉丽卡,他是他的初恋,她和丈夫和女儿住在
正片
1999 电影 西班牙
电影就是在戈雅的《裸体的玛哈》的画作上用“倒叙”的手法展开了它的故事,电影围绕着公爵夫人  被毒死的前因后果讲述了一段“西班牙宫廷内部恩怨情史”(绝非简单十几个字就一语概括的所谓:  一个男人与两个女
正片