表面式换热器计算软件(20170410更新)

[复制链接]
发表于 2017-4-10 16:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
盘管种类:表面式换热器(盘管-铜管串波纹铝片)
铜管管径:9.52,12.7,15.88
流体类型:水(乙二醇暂时未加入)

下载地址: WCCalcSetup 20170410.rar (2.17 MB, 下载次数: 637)
发表于 2017-4-13 18:58:15 | 显示全部楼层
输出计算怎么不显示啊?
发表于 2017-4-13 19:00:11 | 显示全部楼层

输出计算怎么不显示啊?
QQ截图20170413185952.jpg
发表于 2017-4-13 19:31:28 | 显示全部楼层
OK!可以用的,谢谢啦。
发表于 2017-4-13 20:35:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 fzh-2006 于 2017-4-13 20:43 编辑

挺好的,但是不知道原理到底是什么样的,
同样的参数,例如12000m3/h,冷量156KW,进风参数为:干球温度35℃,湿球温度28℃(12N4-37),其阻力为67.6KPa。其它的都用默认参数

如果管径改为圆9.52,选出来的有数种工况:
1、盘管排数6排,管行程数4,风侧阻力237Pa,水压降72.66KPa;
2、盘管排数8排,管行程数4,风侧阻力310Pa,水压降53.05KPa;

如果管径改为圆12.7,选出来的有数种工况:
1、盘管排数4排,管行程数4,风侧阻力124Pa,水压降32.71KPa;
2、盘管排数6排,管行程数4,风侧阻力181Pa,水压降22.85KPa;
3、盘管排数4排,管行程数6,风侧阻力181Pa,水压降65.79KPa;
4、盘管排数8排,管行程数4,风侧阻力237Pa,水压降17.95KPa;
5、盘管排数4排,管行程数6,风侧阻力238Pa,水压降47.33KPa;
6、盘管排数4排,管行程数4,风侧阻力124Pa,水压降32.71KPa;

如果管径改为圆15.88,选出来的有数种工况:
1、盘管排数4排,管行程数2,风侧阻力100Pa,水压降5.13KPa;
2、盘管排数4排,管行程数4,风侧阻力101Pa,水压降18.56KPa;
3、盘管排数4排,管行程数6,风侧阻力101Pa,水压降51.38KPa;
4、盘管排数6排,管行程数4,风侧阻力148Pa,水压降14.22KPa;
5、盘管排数6排,管行程数6,风侧阻力148Pa,水压降33.74KPa;
6、盘管排数6排,管行程数8,风侧阻力148Pa,水压降68.18KPa;
7、盘管排数8排,管行程数4,风侧阻力194Pa,水压降12.25KPa;
8、盘管排数8排,管行程数6,风侧阻力194Pa,水压降25.14KPa;
9、盘管排数8排,管行程数8,风侧阻力194Pa,水压降48.34KPa;
10、盘管排数8排,管行程数10,风侧阻力195Pa,水压降87.07KPa;


 楼主| 发表于 2017-4-14 11:58:59 | 显示全部楼层
该软件根据指定负荷及工况选型、设计水盘管用的,有一定目的性和限制性,适用于空调厂家或设计院。
比如你说的12000风量,冷量156kW,根据风、水的工况,选型哪一种形式的盘管最恰当的,管排越少成本、风阻越低、循环方式(管行程)不同则影响水阻,水阻越小利于水系统管路及水泵的配置。

内部计算使用的原理:效率-传热单元数法
附一个PPT里面有简单的原理介绍,供参考。

WCCalc介绍: WCCalc介绍.ppt (2.37 MB, 下载次数: 174)
发表于 2017-4-28 11:14:45 | 显示全部楼层
好东西啊   赶紧下了用用
发表于 2017-5-15 11:29:41 | 显示全部楼层
好东西啊   赶紧下了用用
发表于 2017-5-20 11:59:17 | 显示全部楼层
下载了,用一下,谢谢
发表于 2017-6-9 10:30:14 | 显示全部楼层
谢谢!学习学习。。。。。。。。。。。