深圳五星级酒店暖通空调设计方案解析

[复制链接]
发表于 2017-3-15 09:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

       一、工程概况:
       本工程为深圳某五星级酒店暖通空调施工,此酒店位于深圳市盐田区东部地区一期的中心位置。此酒店是东部地区的重点项目,也是本地区规模最大的项目,总建筑面 积44887平方米。整个建筑地下一层,地上六层。左侧塔楼在地下一层设有设备转换层,地上一至六层以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房等,客房数量约为300间。右侧塔楼地上部分主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身等功能房间。地下室设置停车库、酒店设备用房及部分酒店公共 设施。酒店定位为白金五星级酒店,现已投入使用。
       本酒店设计之初,其管理公司——某酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等。

       二、设计参数
       1、室外设计参数(见表1)


表1.室外设计参数


       2、主要室内设计参数(见表2)


表2室内设计参数表


       三、空调冷热源系统设计:
       1、酒店的冷源系统设置
       地下一层的设备房。因酒店有稳定的生活热水需求,其中部分制冷主机设置全热回收功能,为生活热水罐预热。酒店的冬季空调供热采用蒸汽锅炉供应。生活热水的再加热热源由设置在锅炉房的蒸汽锅炉提供。
       2、冷源系统设备的配置:
       本工程集中空调面积26536.75㎡,根据逐项逐时冷负荷计算,夏季空调设计日系统峰值冷负荷为4100Kw(1166RT),生活热水最大小时用量为1700KW。设计选用四台螺杆式水冷冷水机组,制冷机组R-1、2带全热回收热泵功能,单台装机容量为945KW,单台热回收量为1100KW;另两台单制冷主机R-3、4的单台装机容量为1230KW,总装机容量为4350KW。机组冷水进、出水温度为12℃/7℃,冷媒为R134a。对应制冷主机 R-1~4设计了四台冷水循环泵,四台冷却水循环泵;针对全热回收机组设计了三台热回收热水循环泵,两用一备。为防止低负荷时主机工作状况差,频繁启停,本工程设计了两个20m³的蓄冷罐,以利节能运行。

       3、热源系统设备的配置:
       本工程所有客人活动区在冬季都将供热。空调供热面积24978.5㎡,计算供热负荷1100KW,生活热水最大小时用量为1700KW。酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程设计两台热泵机组和高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求。对应蒸汽锅炉设计了三台热水循环泵,两用一备。

       4、制冷主机运行工况:
       在夏季,当无生活热水需求时,主机R-1~4按单制冷工况运行。设计冷水进水温度12℃,出水温度7℃。蒸发器出空调冷水,热量通过冷却水散至外界。当有生活热水需求时,首先开主机R-1、2按热回收工况运行,冷量不够时开启R-3、4按单制冷工况运行。设计冷水进水温度12℃,出水温度7℃,热水出水温度为50℃,热水回水为45℃。
       在冬季,主机R-1、2无法按制热工况运行时,开启锅炉供热。
       在过渡季节时,当空调冷负荷大于生活热水需求时,按夏季工况运行。当空调冷负荷小于生活热水需求时,R-1(2)以制热为主,按热泵工况运行,R-3(4)按制冷工况运行。

       本工程制冷系统原理图见图1。


 图1.酒店制冷系统原理图


       四、空调水系统设计:
       1、空调冷热水系统:
       空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置空调冷水划分为两大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为客房和裙房;空调热水系统根据使用功能划分成两大主支路,一个支路为生活热水预热,另一个支路为空调供热管路,包括客房和裙房空调供热,管路均为异程布置。在所有系统的空调箱冷、热回水管设计电动二通比例积分调节阀,客房风机盘管前设电动二通开关阀。客房空调水系统为四管制竖向异程系统,在每组空调水立管底部设压差平衡阀,通过控制主干管管径(即比摩阻)控制干管各段阻力损失,减少各支路资用压差的差别,便于管路平衡。
       各水系统均设有电子水处理设备,具备水质预设定、水质监测、水质调节功能,具备钠离子置换并去除钙镁离子功能,具备银离子100%杀灭军团菌功能,具备铝离子沉淀及压差自动反冲洗等功能。


        2、空调冷却水系统:
        酒店临近三洲田水库,根据提供的水文资料,湖水温度在23℃左右,为充分利用天然冷源,本工程空调冷却水设计为湖水冷却系统。在地下一层临湖处设置了一个取水池和取水泵房。在取水口设置多重过滤通道过滤鱼、沙、藻类等。在取水泵房内设置了三台湖水循环泵,在进水总管上设了带过滤漩流除沙器和电子水处理仪等设备。


       五、空调风系统设计:
       1、教堂吧、中庭空调系统介绍
       一层的教堂吧吊顶采用穹顶型式,吊顶最高处标高为20.40m。结合装修风格,教堂采用侧送、下送下回的气流组织形式,在穹顶用可调角度喷口往下送风和在侧面采用可调双层百叶侧送风。
       中庭宽24.7m,结合装修采用侧送下回风的气流组织形式。在两侧设置可调角度喷口往前送风。


      
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

发表于 2017-3-15 17:09:48 | 显示全部楼层
:lol:lol很不错,为什么要回复才能看,我也是醉了
发表于 2017-3-20 21:43:56 | 显示全部楼层
学习学习好案例,提升自己
发表于 2017-4-2 09:20:42 | 显示全部楼层
号                                      
发表于 2017-4-5 16:21:06 | 显示全部楼层
好,先回复再看。谢谢
发表于 2017-4-7 14:23:22 | 显示全部楼层
很棒~楼主分享精神棒棒哒~~~~~~~~~~~~··
发表于 2017-4-12 13:53:34 | 显示全部楼层
好长时间没做过大项目了,学习一下,谢谢分享。
发表于 2017-4-12 16:58:44 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-4-13 13:53:30 | 显示全部楼层
看看有没有电子版图,若有就是中奖了,哈哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2019-10-18 23:50

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表