楼主: nanjingpingri

中央空调水系统为何设计7℃-12℃供回水温度?都是洋首是瞻的谬误

    [复制链接]
发表于 2017-3-8 19:50:22 | 显示全部楼层

f8.PNG
发表于 2017-3-9 08:58:14 | 显示全部楼层
siyali 发表于 2017-3-8 14:59
取室内状态点N为25℃,相对湿度55%,室外工况为W点干球35℃,湿球28℃。
新风表冷把15%的新风从W点处理到 ...

因N1点不是稳定平衡点,第一次循环:
以N1点取代N点与新风K点混合得C2点干湿球23.76℃/18.49℃。
FP85风机盘管把C2点混风处理到送风点L2干湿球14.12℃/13.52℃,相对湿度93.8%.
室内热湿负荷Δi=14.42kJ/kg,Δd==1.442g/kg,把送风点L2顶到N2点干球24.59℃,湿球18.49℃,相对湿度56.3%。
N2点也不是稳定平衡点,第二次循环:
以N2点取代N1点与新风K点混合得C3点干湿球23.78℃/18.51℃。
FP85风机盘管把C3点混风处理到送风点L3干湿球14.124℃/13.525℃,相对湿度93.8%。
室内热湿负荷Δi=14.42kJ/kg,Δd==1.442g/kg把送风点L3顶到N3点干球24.59℃,湿球18.49℃,相对湿度56.3%。

N3点还不是稳定平衡点,第三次循环:
以N3点取代N2点与新风K点混合得C4点干湿球23.78℃/18.51℃。
FP85风机盘管把C4点混风处理到送风点L4干湿球14.124℃/13.525℃,相对湿度93.8%。
室内热湿负荷Δi=14.42kJ/kg,Δd==1.442g/kg把送风点L4顶到N4点干球24.59℃,湿球18.49℃,相对湿度56.3%。

N4点与N3点一致:干球24.59℃,相对湿度56.3%,为最终平衡点,与9-17中温大温差机组的平衡点干球24.78℃,相对湿度58.1%相比,温度与相对湿度均略有下降,但都属于舒适状态。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 09:01:43 | 显示全部楼层

00000.png
发表于 2017-3-9 10:39:06 | 显示全部楼层
边看边学,如此好贴,值得一顶!
发表于 2017-3-9 10:42:45 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-3-1 16:09
今天我要从一个崭新的角度来衡量7-15大温差机组。以下是合肥所的测试报告:

有相似机组7-12度温差的测试报告可供对比么
发表于 2017-3-9 13:44:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhuangzhou 于 2017-3-9 13:47 编辑
mjtskp 发表于 2017-3-9 10:42
有相似机组7-12度温差的测试报告可供对比么


惭愧,我让siyali找平欧开发部要来常规7-12机组的合肥所测试报告都是只测风量和冷量的,没有送风干湿球温度,siyali正在找实验室要资料,即使找到也不是权威机构的测试报告。平欧的王总找了一个天加的测试报告,也是没测送风干湿球温度的,因为国家没要求测试送风状态吧?

这两三年,我因为接触设计院才知道他们对送风干湿球的重视,做了前面所描述的计算后更了解到其重要性,所以后来所测大温差机组都要求测送风干湿球温度。
g3.PNG

发表于 2017-3-9 13:46:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhuangzhou 于 2017-3-9 14:45 编辑

三年前平欧的开发部经理倒是给我一组测试数据,来源我就说不出来了。我把它做在PPT中。
我希望哪位有常规7-12℃供回水风机盘管权威机构测试的报告,能共享。
g4.PNG
发表于 2017-3-9 14:10:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhuangzhou 于 2017-3-9 14:43 编辑

在我印象中,上述应该是一个9.52管径三排的常规FP85风机盘管,制冷量约4900W,并非上述新设计的风机盘管。

以送风干湿球14.62℃,13.36℃计算,焓值=37.56kJ/kg,含湿量=9.022g/kg,加上Δi=14.7kJ/kg,Δd=1.47g/kg。

平衡点焓值=10.492kJ/kg,含湿量=9.022g/kg,干球温度=25.29℃,相对湿度=52.3%。
g5.PNG

来历不明的测试结果和计算还是吻合的。
发表于 2017-3-9 14:35:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhuangzhou 于 2017-3-9 17:44 编辑

刚才西安的田楠来QQ,一位总工提到焓值是以公式 h=1.01t+d(2500+1.84t)计算出来的,并非直接定义当t=0时,h=0。

h=h(t,d),t提供显热部分,d提供潜热部分。我应该说定义在t=0和d=0时的焓值h=0。谢谢总工的提醒,我确实是漏写了d=0。

定义在t=0和d=0时的焓值h=0 和公式 h=1.01t+d(2500+1.84t) 不但没有矛盾而且是吻合的。代t=d=0入公式,得h=0。

如果不定义h(0,0)=0,则上述公式将体现为h=1.01t+d(2500+1.84t)+K, K为常数。

在物理上这常数K当真就要解释为内能了!因为定义h(0,0)=0,所以内能不存在。

这就是我在35页342楼所要表达的意思。
发表于 2017-3-9 18:18:40 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-2-24 11:03
从焓的单位来看,它是单位质量的能量是毫无争议的。
从焓湿图上看,在0℃的焓值定义为0kJ/kg,哪来内能 ...

定义在t=d=0时的焓值h=0