中央空调水系统为何设计7℃-12℃供回水温度?都是洋首是瞻的谬误

    [复制链接]
发表于 2017-2-16 09:35:18 | 显示全部楼层
从23.62℃再热到24.5℃,温升为0.88℃,比电机温升还小!
发表于 2017-2-16 09:36:22 | 显示全部楼层
N9^^的焓值为50.64比上一个室内平衡点焓值小50.64-51.68=1.04,所以水温还会继续往下漂移。既然当供水温度为9℃时,机组在恶劣工况都能满足设计要求,即平衡点轻易控制在白色平行四边形之内,所以在新风负荷比较小的“不恶劣”工况,9℃供水温度应该更是游刃有余。那么为啥我们一定要把供水温度定在7℃呢?是故意要耗能?故意让室内平衡工况往下漂移到平行四边形外边左下方?肯定不是,所以我认为把水温锁死在7℃是个谬误!是洋首是瞻的谬误…………
发表于 2017-2-16 09:40:52 | 显示全部楼层
因此我们再次打破传统,把供水温度提高到9℃。既然水温已经提高到和锁定在9℃,那么它只能往上漂移而无法往下漂移了,主机将卸载而阻止水温往下漂移。水温也不会往上漂移,除非出现比我们设计时所决定的更为恶劣的室外工况,或室内出现同样的情况。那是设计前错误的决策,不在技术范畴……

有人问我,高要求的恒温恒湿净化机组能用大温差设计吗?上述讨论的结果是不但大温差能用,中温水也能用,甚至可以两者并用,但是不能瞎用!关键是必须细算,多算胜,少算不胜……
发表于 2017-2-16 09:45:11 来自暖通空调在线手机网 | 显示全部楼层
掌声响起来!