中央空调水系统为何设计7℃-12℃供回水温度?都是洋首是瞻的谬误

    [复制链接]
发表于 2017-2-15 09:22:50 | 显示全部楼层
恒温恒湿只控制干球温度肯定不行!我的意思是不要把露点温度控制视为重点,而是设计时就把恶劣工况的相对湿度控在要求范围。这样在负荷小的时候,设计要求的上限肯定是满足的,那么就以再热来把状态点保持在设计范围。我的意思是我们要控制的是一个设计范围而不是一个值,露点温度控制是控制在一个值,这要求太高了,高得没有意义!因为在恶劣工况你根本就控不住,而在良好的工况,要求又何必那么高呢?
发表于 2017-2-15 09:25:24 | 显示全部楼层
控制应该是保证控制好恶劣工况,而不是要如何把良好工况控制到十全十美而恶劣工况可能出问题!如此作法我认为是重点高错了。
发表于 2017-2-15 12:59:57 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-2-15 07:47
下面我尝试匹配一个在高湿工况水温不往上漂移的主机,取主机冷量为31.5kW,得以下平衡图。从平衡图看见在高 ...

供水7.2℃,室外工况点W*干湿球33.2℃/31.69℃,室内N点干球24℃,相对湿度50%,焓值47.83kJ/kg,新风表冷送风干湿球温度是K+19.03℃/18.95℃。一次混风点C1+干湿球温度为22.02℃/17.8℃。

二级表冷送风点L+为干湿球温度11.8℃/11.64℃。二次混风点C2+是干湿球21.24℃/15.89℃。加电机温升1.4℃,末端送风点O+是干湿球22.64℃/16.39℃。加室内热湿负荷得室内初步平衡点干球=23.89℃,湿球=16.97℃,相对湿度=50.3%,焓值=47.68kJ/kg。室内焓值比设计工况小47.83-47.68=0.15,所以水温稍微往下漂移。

这个设计保证高湿工况机组性能没问题,但是却制造了另一个问题,那就是在绝大部分时间运行的设计和更好的工况。在设计工况,平衡水温不到5℃。当然这个问题可以依赖主机卸载解决,但是总不是特别好的方案。

另一个作法是把末端选大,于是水温就往上提,而系统戏能不会影响,但是成本又高了。
发表于 2017-2-15 13:33:09 | 显示全部楼层
还有一个办法是把主机稍微再选小一点,让初步平衡室内焓值比设计工况稍大,让水温稍微往上漂移,然后选择在恶劣工况的水温作为机组运行的水温。这样,水温提高了机组可技能,而且冷量也大了;同时这个水温在恶劣工况能保证机组性能足以应付设计要求,在没那么恶劣的工况肯定能保证性能。
发表于 2017-2-15 18:55:05 | 显示全部楼层
多工况设计:

恒温恒湿净化空调系统设计的要求是在任意工况下(包括恶劣工况),室内平衡空气状态点都不超出设计范围(下图白色平行四边形)。多工况设计的概念是在设计工况正常运行的前提之下,以设计范围的右上限点N^(25/55%)取代常规中间点N(24/50%)作为设计的参照点,从保证在恶劣工况下运行的室内平衡空气状态点N^^处于N^点的左下方开始,倒推O^和二次回风点C2^以及二级表冷L^点。以前述集中新风二次回风为例,从C2^的位置,可求得一次回风量=3421CMH。我们保留前述新风表冷,以前述经验,我们估计水温漂移到9℃时,机组在恶劣工况下运行应该能满足设计要求。如果不能则重新调整。
发表于 2017-2-15 19:01:53 | 显示全部楼层

192.PNG
发表于 2017-2-16 07:46:26 | 显示全部楼层
取供水温度=9℃,新风表冷进风点W^干球33.2℃,相对湿度90%,新风表冷输出送风点K9^干湿球温度为20℃/19.92℃,水流量=0.65,冷量=16.58。与N^点回风混合后,混风点C91^为干湿球温度23.53℃/19.02℃。

选二级表冷管径12.7,排数6,片数12,孔高10,长度1100,风量3421,进风干球23.53,湿球19.02,回路类型0.5,供水温度9,出水15.5。送风点L9^干湿球13.76/13.64,含湿量9.68,冷量17.79。末端总冷量=16.58+17.79=34.37。匹配在恶劣工况9℃供水时冷量为34.37左右kW的主机,于是保持9℃左右的供水温度。
发表于 2017-2-16 09:03:05 | 显示全部楼层
接着计算平衡图上的末端性能曲线。当室外高湿W^,室内为N^焓值52.89,当供水温度7℃,新风表冷冷量=17.74,送风点K7^干湿球为18.91/18.83。一次混风点C71^干湿球为23.21/18.69。二级表冷冷量=21.08。末端总冷量=17.74+21.08=38.82。
发表于 2017-2-16 09:05:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhuangzhou 于 2017-2-16 09:12 编辑

195.PNG
发表于 2017-2-16 09:13:35 | 显示全部楼层
为了进一步了解具体运行情况,我们追踪机组的循环运行。首先水温从9.2℃往左下方漂移到9℃。

第一次循环:供水温度9℃,前面已计算得新风送风点为K9^干湿球温度为20℃/19.92℃,冷量=16.58。回风状态已改变为N^^干球温度24.23,湿球18.26。一次混风点C91^^送风干湿球是22.99/18.75。二级表冷送风点L9^^为干湿球温度13.64/13.52,冷量=17.18。

二次混风点C92^^为干湿球温度20.98/16.9。加1.4度电机温升得O9^^干湿球温度22.38/17.37。再加室内热湿负荷得N9^^干湿球温度为23.62/17.93,相对湿度=58%。稍微再热,平衡点N9^^可再热到M9^^干球24.5/相对湿度55%。