中央空调水系统为何设计7℃-12℃供回水温度?都是洋首是瞻的谬误

    [复制链接]
发表于 2017-2-14 19:57:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhuangzhou 于 2017-2-14 20:15 编辑


188.PNG
发表于 2017-2-14 20:23:41 | 显示全部楼层
231楼的含湿图十分有意思。白色平行四边形是设计要求范围,即24℃±1/50%±5。含湿量控制主观愿望是首先把含湿量控制在设计范围的中间点9.25g/kg,然后再控制干球温度。然而当室外工况恶化,室内平衡状态点沿着红色实线往右上方漂移,不但超过含湿量9.25g/kg那条红色虚线,而且还超出设计范围……
发表于 2017-2-14 20:25:35 | 显示全部楼层
还有一个有趣的现象是红色实线是一条接近等相对湿度的曲线。
发表于 2017-2-14 21:04:22 | 显示全部楼层
更正:“230楼在设计工况,平衡点相对湿度也与48.7%比较接近,是50.3%。”,50.3%应该是47.3%,读取数据错误。231楼含湿图可看成错误。不论是在室外设计工况还是室外恶劣工况,只要室内负荷保持不变,平衡相对湿度也基本上保持不变。也就是说水温漂移的红色实线是沿着等相对湿度47.5%左右往右上方漂移的。
发表于 2017-2-14 21:22:26 | 显示全部楼层
231楼含湿图可看出50.3%明显是错误,应该是47.3%
发表于 2017-2-15 07:42:18 | 显示全部楼层
更正:做事不够严谨,明知电脑图表可随意放大却偷懒,而且算得老眼昏花,把218/221楼中室内焓值48.69kJ/kg末端曲线在9℃供水时的点点低了一格,正确的图表应该是下图,这回放大了。结果是二次回风设计的水温漂移增大了,从室内焓值47.83或干球24℃/RH50%时的9.8℃漂移到10.7℃;室内焓值48.68时更是漂移到11℃,这是非常不利的结果。无论如何,我上论坛的主要目的是表达计算的概念,我就不更改计算了。我把时间用来把集中新风二次回常规设计匹配更大的主机的问题算完。
发表于 2017-2-15 07:43:19 | 显示全部楼层

190.PNG
发表于 2017-2-15 07:47:10 | 显示全部楼层
下面我尝试匹配一个在高湿工况水温不往上漂移的主机,取主机冷量为31.5kW,得以下平衡图。从平衡图看见在高湿工况,室内焓值为47.83,即设计工况时,供水温度只是比设计供水温度7℃略高而已。前面计算过,在室外工况33.2℃时冷凝温度为48℃,读图可得在室外高湿室内焓值47.83时,供水温度漂移到7.2℃。
发表于 2017-2-15 07:48:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhuangzhou 于 2017-2-15 07:49 编辑


191大主机.PNG
发表于 2017-2-15 08:30:10 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-2-14 19:55
我认为比较理想的设计方法是多工况设计,在考虑机组在设计工况正常运行的同时,考虑和保证机组在恶劣工况运 ...

现有恒温恒湿控制技术已经算是很成熟的了,您认为控制含湿量是多余的,如果按照您的方式不控制含湿量,只控制干球温度,到底是否可行?毕竟只是理论计算,没有实际的运行数据。