楼主: nanjingpingri

中央空调水系统为何设计7℃-12℃供回水温度?都是洋首是瞻的谬误

    [复制链接]
发表于 2017-2-14 14:01:28 | 显示全部楼层
不管是7-15℃还是9-17℃的进出水温度,温差由原来的5℃变成8℃,大的系统会更加的节能以及省成本的
发表于 2017-2-14 14:04:00 | 显示全部楼层
harrypotter0125 发表于 2017-2-13 17:38
写的很专业,如果能把设计院的大拿们凑到一起讨论书不定能开启暖通空调的新篇章!中国需要这样的质疑。

可以多转发一下,让更多设计院的以及暖通方面的爱好者参与探讨,一起打开暖通空调的新篇章
发表于 2017-2-14 14:17:03 | 显示全部楼层

更正:185/187/189/194/197楼的图表标识有误,三条室外高湿末端曲线的室内焓值并非都是50。83,应该分别是50.83、53.83和56.83如下图
发表于 2017-2-14 14:18:30 | 显示全部楼层

185.PNG
发表于 2017-2-14 15:02:22 | 显示全部楼层
zhuangzhou 发表于 2017-2-13 16:53
这个一级净化系统的特点是风量大,热负荷小,冷风比只有6400/11120=0.58。这只有常规舒适性空调的十分之一 ...

舒适性和净化的冷风比有什么区别?分别是多少比较合适?
发表于 2017-2-14 15:09:40 | 显示全部楼层
mjtskp 发表于 2017-2-14 15:02
舒适性和净化的冷风比有什么区别?分别是多少比较合适?

净化空调对换气次数有严格的要求,级别越高的则换气次数越多,哪怕是级别低的万级,换气次数也比舒适性空调多。哪怕是室内负荷比较大的一些电子车间,因为换气次数多,所以冷风比还是比舒适性空调小。上述例子是一个一级手术室净化空调,级别高,所以换气次数和风量都大。
发表于 2017-2-14 15:16:22 | 显示全部楼层
我们具体计算第三行的数据:当室外高湿工况点W*干球温度33.2℃,湿球31.69℃,相对湿度90%,室内N点干球温度24℃,相对湿度50%,供水温度=7℃,水流量=0.61l/s,则送风点K*干球温度=18.9℃,湿球温度=18.82oC,冷量=17.74kW。
二级表冷:风量2521m3/h,铜管管径12.7mm,铝箔片数10FPI,排数6,孔高10,长度1050 mm,回路类型0.5。
输入新风量1000m3/h,一次混风量=2521m3/h,新风干球温度=18.9℃,湿球温度=18.82oC,回风N点干球温度=24oC,湿球温度17.02oC,则混风点C1*干球温度=21.97oC,湿球温度=17.75oC。
输入二级表冷供水温度7℃,表冷水流量=0.59l/s,风量=2521m3/h,进风C1*干球温度=21.97oC,湿球温度=17.75oC,则末端送风点L*干球温度=11.64oC,湿球温度=11.48oC,冷量=14.41kW。末端总冷量=17.74+14.41kW=32.15kW。
输入新风量=2521m3/h,二次混风量=11120m3/h,新风L*干球温度=11.64oC,湿球温度=11.48oC,回风点N干球温度=24oC,湿球温度17.02oC,则二次混风点C2*干球温度=21.2oC,湿球温度=15.86oC,相对湿度=58%,焓值=44.42kJ/kg。
实际运行首先必须匹配主机,按照常规匹配主机冷量=末端机组在设计工况总冷量=25.04kW。在室外高湿、室内设计工况,供水温度并非7℃而是漂移到9.8℃。  
发表于 2017-2-14 15:18:47 | 显示全部楼层

186.PNG
发表于 2017-2-14 15:26:54 | 显示全部楼层
室外高湿工况运行,供水温度9.8℃,室外W*点干球33.2℃,湿球31.69℃,室内N点干球温度24℃,相对湿度50%,则选型软件和含湿图软件将输出末端总冷量=16.11+11.99kW=28.1kW。二次混风点C2+干球=21.63℃, 湿球=16.24℃, 相对湿度=58%,焓值=45.53kJ/kg, d=9.273g/kg。加电机升温1.4℃,得O+点干球= 23.04℃,湿球=16.73 ℃。加热湿负荷焓差 Δi =1.726kJ/kg, Δd =0.175g/kg,N+点i=48.69 kJ/kg, d=9.496g/kg,,干球= 24.28℃,湿球=17.3 ℃,相对湿度=50.3%。
                N+点i=48.69kJ/kg比N点大48.69-47.256=1.06 kJ/kg,所以水温会继续往上漂移!
供水温度7℃,室外W*点干球33.2℃,湿球31.69℃,则新风表冷输出冷量=17.74kW,送风点K7+干球=18.91℃,湿球=18.83℃。一次混风室内N+点干球温度24.28℃,湿球=17.3 ℃,一次混风点C17+干球=22.14℃, 湿球=17.92℃, 相对湿度=66.9%。二级表冷冷量=14.81kW。末端总冷量=17.74+14.81=32.55kW。
供水温度9℃,室外W*点干球33.2℃,湿球31.69℃,则新风表冷输出冷量=16.58kW,送风点K9+干球=20℃,湿球=19.92℃。一次混风室内N+点干球温度24.28℃,湿球=17.3 ℃,一次混风点C19+干球=22.57℃, 湿球=18.37℃, 相对湿度=67.4%。二级表冷冷量=13.02kW。末端总冷量=16.58+13.02=29.6kW 。这样就能找到末端在上述工况的性能曲线。从末端和主机的平衡,可得供水温度漂移到10.1℃。
发表于 2017-2-14 15:57:55 | 显示全部楼层
供水温度10.1℃,室外W*点干球33.2℃,湿球31.69℃,则新风表冷输出冷量=15.86kW,送风点K#干球=20.66℃,湿球=20.57℃。一次混风室内N+点干球温度24.28℃,湿球=17.3 ℃,一次混风点C1#干球=22.84℃, 湿球=18.64℃, 相对湿度=67.7%。二级表冷冷量=12.08kW。末端总冷量=15.94+12.08=28.02kW,送风点L#干球=13.81℃,湿球=13.65℃。
二次混风点C2#干球=21.91℃, 湿球=16.52℃, 相对湿度=58.3%,焓值=46.34kJ/kg, d=9.532g/kg。加电机升温1.4℃,得O#点干球= 23.31℃,湿球=17 ℃。加热湿负荷焓差 Δi =1.726kJ/kg, Δd =0.175g/kg,N#点i=49.51kJ/kg, d=9.707g/kg,,干球= 24.55℃,湿球=17.57℃,相对湿度=50.6%。
N+点i=49.51kJ/kg比N点大49.51-48.69=0.82kJ/kg,所以水温会继续往上漂移到10.4℃。(待续……)