中央空调水系统为何设计7℃-12℃供回水温度?都是洋首是瞻的谬误

    [复制链接]
发表于 2017-2-13 15:01:03 | 显示全部楼层

103.PNG
发表于 2017-2-13 16:53:01 | 显示全部楼层
这个一级净化系统的特点是风量大,热负荷小,冷风比只有6400/11120=0.58。这只有常规舒适性空调的十分之一不到。于是热负荷的焓值非常小,这在焓湿图的体现是负荷向量非常短,所以根本就无法把室内平衡空气状态点顶高,也就是说,加上热湿负荷后,相对湿度必然还是很高。因此像舒适性空调那样自然而然地,热湿负荷就把送风加热到设计点左右是不可能的事。但是,这并不等于说一定要那么大的在热量才行。
       
解决上述问题就是要协助室内热湿负荷把送风点顶高,再热只是一种可行的方法而已,而且并非好方法。另一个方法是用回风把送风加热或把送风点顶高。那就是二次回风设计如下图:
发表于 2017-2-13 16:54:59 | 显示全部楼层

104.PNG
发表于 2017-2-13 17:05:28 | 显示全部楼层
在这个传统的二次回风净化系统设计里,一次回风量只有2521m3/h,在设计工况,二级表冷的冷量和新风表冷差不多,好处当然是系统的总冷量得太多了,再热量消失了。但是却存在一个致命的坏处,因为新风表冷占系统冷量的分量很大,所以当室外工况变得恶劣,新风表冷冷量大增时,系统冷量变化极大,于是水温漂移非常严重。前面计算集中新风一次回风在高湿工况运行时,性能已经到达危险的边缘,那么集中新风二次回风就更为严重了。计算的结果当然是超出设计要求范围甚远,这应该是传统二次回风净化系统不太被接受的原因。这么一来是否一次回风是最好的设计?是否大再热量在所难免呢?当然不是!
发表于 2017-2-13 17:38:45 | 显示全部楼层
写的很专业,如果能把设计院的大拿们凑到一起讨论书不定能开启暖通空调的新篇章!中国需要这样的质疑。
发表于 2017-2-13 19:37:48 | 显示全部楼层
道可道非常道,我对老子道德经开章明义的第一句话的理解是:可以道得出来的道理并非恒常的道理。所有的知识都不是恒常的道理或真理,知识存在的一个意义就是被改进,不然人类社会如何进步呢?墨守成规是落伍的序曲。中国人独尊儒家之后,两千年的长进不如数百年的春秋,知识少了,权威多了。旧社会最大的权威当然是万世师表至圣先师控圣人了。这是中国人不优良的传统。

另一个道理是挖掘别人的问题容易,解决自己的问题难得太多了。这两天算集中新风一次回风在高湿工况的性能,而且不小心瞎猜,说它有问题,算的头昏脑胀了,所以现在还是继续选软柿子吃。我继续证明传统集中新风二次回风设计问题比一次回风设计严重得多。
发表于 2017-2-13 19:46:34 | 显示全部楼层

105.PNG
发表于 2017-2-13 19:54:01 | 显示全部楼层
设计焓湿图见203楼。厂家不工程师做末端机组选型:
新风表冷和前述一次回风设计相同:风量1000m3/h,铜管管径12.7mm,铝箔片数13FPI,排数4,孔高10,长度430mm,回路类型0.25。当tW=7oC,θW=12oC,水流量=0.61l/s,出风干球温度=15.49oC,湿球温度=15.11oC,冷量=12.74kW,显冷量=5.79kW。
二级表冷:风量2521m3/h,铜管管径12.7mm,铝箔片数10FPI,排数6,孔高10,长度1050 mm,回路类型0.5。
输入新风量1000m3/h,一次混风量=2521m3/h,新风干球温度=15.49oC,湿球温度=15.11oC,回风干球温度=24oC,湿球温度17.02oC,则焓湿图选型软件输出混风干球温度=20.62oC,湿球温度=16.28oC。
输入二级表冷tW=7oC,θW=12oC,风量=2521m3/h,进风干球温度=20.62oC,湿球温度=16.28oC,则末端选型软件输出二级表冷水流量=0.59l/s,出风干球温度=10.88oC,湿球温度=10.71oC,冷量=12.3kW,显冷量=8.37kW。
末端冷量QW=12.74+12.3kW=25.04kW,末端显冷量QW=5.79+8.37kW=14.16kW。
输入新风量=2521m3/h,二次混风量=11120m3/h,新风干球温度=10.88oC,湿球温度=10.71oC,回风干球温度=24oC,湿球温度17.02oC,则焓湿图选型软件输出送风干球温度=21.03oC,湿球温度=15.71oC,DW=9.12g/kg。
送风含湿量DW=9.12g/kg<9.24g/kg,满足除湿要求。选择主机在设计工况的冷量与末端冷量相等,于是就能保证末端7oC进水温度。按照传统做法,设计就完成了。
发表于 2017-2-13 23:48:12 | 显示全部楼层
建立二次回风空调系统数学模型,前面已计算,在设计工况,当供水温度=7℃,末端总冷量=12.74+12.3=25.04kW。类推可得,当供水温度=9℃,末端总冷量=22.24kW。

在高湿工况,干球33.2℃, RH=90%,湿球31.69℃,当供水温度=7℃,末端总冷量=17.72+14.43kW=32.15kW。当供水温度=9℃,末端总冷量=29.26kW。