中央空调水系统为何设计7℃-12℃供回水温度?都是洋首是瞻的谬误

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-1-26 19:55:41 | 显示全部楼层
无标题.png
发表于 2017-1-26 22:26:33 | 显示全部楼层
从图表上看,917在50%负荷时室内平衡后是26.75℃,而715是25.15℃,712是24.3℃,相差有这么大?国家标准定空调末端额定冷量时回风工况是27/19.5度,917更接近这个标准,此时空调主机是怎么一个运行状态?是否更节能?室内相对湿度是怎么一个状态?
发表于 2017-1-26 22:34:06 | 显示全部楼层
我做过的一个实际工程案例,在过渡季节甚至夏季非最高温天(室外35度以下非梅雨季节)时,采用715风机盘管4排表冷器,进水温度11~13度也能满足使用要求,具体室内负荷占风机盘管总冷量比例是多少不确定,当时真的出乎其料:如此高的进水温度也能行?此时是店老板为了省电,人为的把水温设置高了
 楼主| 发表于 2017-1-27 07:37:30 | 显示全部楼层
zhangjf8403 发表于 2017-1-26 22:26
从图表上看,917在50%负荷时室内平衡后是26.75℃,而715是25.15℃,712是24.3℃,相差有这么大?国家标准定 ...

首先纠正你的数据,917在50%负荷时室内平衡后是25.74℃,而不是26.75℃。
我个人的看法是干球25.74℃仍然是比较舒适的状态,26.75℃则偏热了,国标的干球27℃就更热了。
在室内热负荷=50%的状态运行时,712机组的平衡状态点是干球24.3℃/RH54.1%,715机组是干球25.13/RH56.3%,917机组是干球25.74℃/RH58.2%。三者都是在舒适性状态。主机节能主要是来自917机组的进水温度高,而715次之,不是来自平衡相对湿度的高低。
 楼主| 发表于 2017-1-27 08:40:51 | 显示全部楼层
zhangjf8403 发表于 2017-1-26 22:34
我做过的一个实际工程案例,在过渡季节甚至夏季非最高温天(室外35度以下非梅雨季节)时,采用715风机盘管4 ...

根据我的计算,715机组在热负荷50%低风速运行时,进水温度是11.92℃,这个时候的平衡状态点是干球25.13/RH56.3%,机组降温和除湿能力都十分良好。
 楼主| 发表于 2017-1-27 17:09:53 | 显示全部楼层
要了解917中温大温差机组的性能,特别是与常规712机组的比较,采取恰当的自控策略,我们计算两个机组在各种负荷下以低档、中档和高档风速运行时的室内干球温度和相对湿度,结果如下图:

把温控的上限设在26℃,则图中黑色粗线为常规712机组的运行轨迹,而红色粗虚线是中温大温差917机组的运行轨迹。图表显示两个机组的干球温度十分接近而相对湿度则相差约5℃,同时两者都在舒适性范围内。

图表显示,考虑中低档风速的恰当利用,采取恰当的自控策略,在负荷潜热比为0.25的前提下(南方),常规712机组的室内相对湿度可以控制在50-60%的范围内;中温大温差机组则可控制在60%左右,与空气处理机组的设计接近。如果潜热比为0.2(北方),则相对湿度约全面下降4%。
 楼主| 发表于 2017-1-27 17:11:43 | 显示全部楼层
无标题.png
 楼主| 发表于 2017-1-28 11:48:15 | 显示全部楼层
对应不同室内负荷的末端机组进水温度,其计算如下图:
末端进水温度只和热负荷和机组设计有关,与风速无关。由于回水温度相差整整5℃,随着负荷的减小,917和712机组的进水温度温差从2.86℃增加到3.97℃。以每度温差能效提升3.5%的粗略计算,两台机组能效的差异从10%增加到13.9%。
 楼主| 发表于 2017-1-28 11:49:17 | 显示全部楼层
无标题.png
 楼主| 发表于 2017-1-30 14:21:46 | 显示全部楼层
认真计算917中温大温差机组的节能效果,以在平欧空调平常厅运行的中温风机盘管匹配10冷吨风冷模块机为例:
前面已计算,满负荷运行时917末端进水温度=10.81℃,出水温度=17℃;取标准华东夏天工况,外气温度=35℃,则从下图风冷主机数学模型,可得冷凝温度=49.2℃,蒸发温度=6℃,压缩机能效比=3.67。主机能效提高=0.45/3.22(常规712级组能效,计算见下楼)=13.98% ,冷量=33W。风冷主机:冷冻水泵以90:10计算,917主机节能=13.98%*0.9+10%*0.35=12.58+3.5=16.08%