一、通风管道的材料

1 金属薄板:
普通薄钢板:有良好的加工性能和结构强度,但易于生锈;
镀锌薄钢板:表面镀锌,有防锈作用,一般用来制作无酸雾作用的潮湿环境中;
铝及铝合金板:加工性能好,耐腐蚀,摩擦时不易产生火花,常用于有防爆要求的通风系统中;
不锈钢板:具有耐锈耐酸能力,常用于制作寒湿、寒酸的排风管道及化工环境中需耐腐蚀的通风系统;
塑料复合钢板:在普通薄钢板表面上喷上一层0.2-0.4mm厚的塑料层,常用于防尘要求较高的空调系统和-10度—70度温度下耐腐蚀系统的风管;

2 非金属材料:
硬聚氯乙烯塑料板:适用于有酸性腐蚀作用的通风系统,具有表面光滑、制作方便等优点,但不耐高温、不耐寒,只适用于0—60摄氏度的空气环境,在太阳辐射作用下易脆裂;
玻璃钢:具有轻质、高强、不燃、耐腐蚀、耐高温、抗冷融等特性。

二、通风管道尺寸的基本要求

通风、空气调节系统的风管,宜采用圆形或长、短边之比不大于4的矩形截面,其最大长、短边之比不应超过10。风管的截面尺寸,宜按国家现行标准《通风与空气调节工程施工质量验收规范》(GB 50243)中的规定执行,金属风管管径应为外径或外边长;非金属风管管径应为内径或内边长。