[大家来讨论]10米层高,旋流风口下送风采暖,风送不下来怎么办?

[复制链接]
发表于 2015-9-9 16:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 malin123 于 2015-9-9 16:30 编辑

问题现状如下:

1)室内空间140平米方,层高9.5米,设计末端设备采用5台日立5HP高静压管道式内机,风量2000CMH,机外余压120Pa。2)按风管下送风,风管长4米,单个旋流风口D400(无静压箱)
3)地处南昌,现场开机很久,室内无法采暖,热风无法送下来。旋流风口角度已开至最大角度。
4)由于现场已装修完毕,尽量采取最简单有效,破坏面最小的方式。

求专家帮忙分析,如何才能将热气送至地面?

小编整理了几个网友的回复,大家一起来回帖讨论。请各位提出自己宝贵的意见,若意见被采纳的,给予金币奖励哦!

回复1:10米的层高送热风,很难满足工作区内的温度,建议改为侧送风。

回复2:余压120帕,可以看看是否旋流风口的阻力比较大?可以考虑改用圆环风口或者双层百叶下送。侧送效果更差!另外,一般直膨式机组送风量随冷凝温度上升而增加,如果回风温度偏低,其运行送风量也比较小,也会影响其射程。

回复3:是上送上回的形式吗?有没有条件做成上送下回的形式,我12年做过一个项目,高大空间,内空高度为8米,面积约500平,旋流风口,三菱中压盘机,施工前方案讨论时将原设计上送上回改为上送下回,效果很好。如有条件,建议改。

回复4:建议增设地暖。