楼主: ericlin830109

[小林活动之49]审图爱提和设计易忽略的规范条文

[复制链接]
发表于 2015-10-29 12:08:14 | 显示全部楼层
不错,借鉴学习一下……
发表于 2015-11-6 11:51:27 | 显示全部楼层
第一次送审遇到的情况
QQ截图20151106115047.png
发表于 2015-11-13 10:42:00 | 显示全部楼层
规范:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
条文号:5.4.15.2
条文内容:储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。
图纸体现:(1)设计说明通风部分说明;(2)平面图中标注。
发表于 2015-11-13 11:03:18 | 显示全部楼层
规范:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
条文号:8.5.4
条文内容:地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2 或一个房间建筑面积大于50m2 ,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
图纸体现:(1)设计说明通风部分说明(设机械排烟系统);(2)设备材料表中标注排烟风机参数;(3)平面图中设机械排烟系统。
发表于 2015-11-18 11:11:58 | 显示全部楼层
设计说明中应有节能、减噪、环保部分!!
发表于 2015-11-23 14:03:42 | 显示全部楼层
12345678999 发表于 2015-10-8 13:06
最新:GB 50981-2014 建筑机电工程抗震设计规范 下载
http://bbs.51hvac.com/thread-81061-1-1.html

来个免费的!!!!!!!!!!!!!!!!!

GB 50981-2014 建筑机电工程抗震设计规范.rar

3.94 MB, 下载次数: 355

回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-12-5 20:29:19 | 显示全部楼层
linruikun67 发表于 2015-9-26 11:05
排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;  
那么 ...

同求这个问题的答案                                          
发表于 2015-12-31 15:21:44 | 显示全部楼层
好帖子。
排风距板底400的那个一般的通风系统有时候审图也被提出来,同样疑惑中,也没个专家出来针对这条给解释下,具体适用场合应该明确。
发表于 2016-1-22 14:31:55 | 显示全部楼层
linruikun67 发表于 2015-9-26 11:05
排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;  
那么 ...

柴发机房我一直都是用自然进排风。柴油储油间不应该算是燃烧或爆炸危险气体吧。
发表于 2016-1-22 14:35:54 | 显示全部楼层
chencong0374 发表于 2015-11-13 10:42
规范:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
条文号:5.4.15.2
条文内容:储油间的油箱应密闭且应设置通 ...

我以前还真没注意到这个条文