[小林活动之49]审图爱提和设计易忽略的规范条文

[复制链接]
发表于 2015-9-26 11:05:22 | 显示全部楼层
排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;
那么柴油发电机房及储油间的排风机就要设在外面吗?大家现在是怎么考虑的!
发表于 2015-10-8 13:06:30 | 显示全部楼层
最新:GB 50981-2014 建筑机电工程抗震设计规范 下载
http://bbs.51hvac.com/thread-81061-1-1.html
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-10-8 23:49:08 | 显示全部楼层
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
6.3.2.1
位于房间上部区域的吸风口,除用于排除氢气与空气混合物时,吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.4m。
(1)平面图风口标高标注
   锅炉房一般不吊顶,一般的梁大于0.4m,莫非风口伸到梁窝内排风?
好像没有见到这样的实际案例。

发表于 2015-10-8 23:51:21 | 显示全部楼层

《建筑设计防火规范GB50016-2014》
9.3.9.2
排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;  

就遇到审图的把此条套用在地下锅炉房。 如何解释沟通
发表于 2015-10-9 11:31:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主的整理分享 ,非常的谢谢
发表于 2015-10-9 21:38:41 | 显示全部楼层
不错的帖子不错的帖子:)
发表于 2015-10-10 10:02:10 | 显示全部楼层
抗震减震,嚼了半天才发现这二个字眼不一样
发表于 2015-10-12 16:00:47 | 显示全部楼层

好平台,好建议,群策群力,共同进步!
发表于 2015-10-26 16:19:52 | 显示全部楼层
有时候审图会提住宅设计新风系统。
对策:参考图集12YN5-1,P2,住宅自平衡式新风系统。
发表于 2015-10-27 11:38:16 | 显示全部楼层
jian2194 发表于 2015-10-8 23:51
《建筑设计防火规范GB50016-2014》
9.3.9.2
排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,排风设 ...

同问。。。。。。。。。。。。