[小林活动之49]审图爱提和设计易忽略的规范条文

[复制链接]
发表于 2015-9-2 13:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在平时设计中除了本单位的校对和审核外,主要打交道的就是审图公司了。与审图公司的那些事应该有的聊聊的,如何斡旋?直接妥协?甚至是些奇葩意见。在这里提供大家一个平台畅所欲言,请大家将自己碰到的情况写出来,我来进行整理,最终形成一份较完整的资料,供大家出图前自校或者用于校审别人哦。无上限金币奖励。提供回复或者修改方法、截图举例或者提供相关图纸者尤佳。

下来举几个例子,根据大家的回复随时奖励和更新:
规范
条文号
条文内容
图纸体现
注意点
《建筑机电工程抗震设计规范GB50981-2014
1.0.4
抗震设防烈度为6度或者6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。
1)施工说明风管支吊架中注明2)抗震支吊架详图
5.1.4
防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。
上海市《防排烟技术规程》DGJ08-88-2006
6.3.1
消防补风机、排烟风机宜设在混凝土或钢架基础上,但不应设减震装置;若排烟系统必须与空调系统共用,需要设置减震装置,不应使用橡胶减震装置。
1)施工说明设备管道及附件安装中注明2)设备表减震措施中注明
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
6.3.2.1
位于房间上部区域的吸风口,除用于排除氢气与空气混合物时,吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.4m
1)平面图风口标高标注
锅炉房排风
6.3.9.2
事故通风应根据放散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。
1)设计说明控制说明中注明2)设备表备注中注明3)平面图中标注
注意给电气提资
上海市《燃气直燃型吸收式冷热水机组工程技术规程DGJ-74-2004
4.2.5
安装机组的机房及燃气管道经过的地下场所应有独立的送排风系统,事故通风换气次数不应小于12/h。事故排风机应采用防爆型,并应由消防电源供电。
1)设计说明通风部分说明2)设备表备注中注明
注意给电气提资
《建筑设计防火规范GB50016-2014
9.3.9.2
排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;  
1)平面图
注意此条审图公司可能会套用到地下厨房和地下锅炉房

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 学习|主题: 2, 订阅: 0
发表于 2015-11-23 14:03:42 | 显示全部楼层
12345678999 发表于 2015-10-8 13:06
最新:GB 50981-2014 建筑机电工程抗震设计规范 下载
http://bbs.51hvac.com/thread-81061-1-1.html

来个免费的!!!!!!!!!!!!!!!!!

GB 50981-2014 建筑机电工程抗震设计规范.rar

3.94 MB, 下载次数: 385

回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-10-8 13:06:30 | 显示全部楼层
最新:GB 50981-2014 建筑机电工程抗震设计规范 下载
http://bbs.51hvac.com/thread-81061-1-1.html
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-9-6 17:09:45 | 显示全部楼层
好平台,好建议,群策群力,共同进步!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-9-2 14:19:23 | 显示全部楼层
建筑抗震设计规范GB50011-2010
1.0.2抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计;
3.7.1 非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与结构主体的连接,应进行抗震设计。
解决办法:设计说明中增加说明

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
ericlin830109 + 3

查看全部评分

发表于 2015-9-2 18:41:06 | 显示全部楼层
最新:GB 50981-2014 建筑机电工程抗震设计规范 下载
http://bbs.51hvac.com/thread-81061-1-1.html

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
ericlin830109 + 5

查看全部评分

发表于 2015-9-4 19:51:42 | 显示全部楼层
好贴,必须支持,顺便向大家学习一下
发表于 2015-9-7 15:31:32 | 显示全部楼层
建规 9.3.13 防火阀暗装时,应在暗装部位设置方便维护的检修口。
建规 9.4.6  排烟口或排烟阀平时关闭时,除设置自动开启装置外,还应设置现场手动开启装置。

对策:在设计施工说明中提一下。
发表于 2015-9-14 16:11:16 | 显示全部楼层
抗震支吊架在那本图集上有?
发表于 2015-9-21 21:07:26 | 显示全部楼层
ajiu028 发表于 2015-9-14 16:11
抗震支吊架在那本图集上有?

03S402,08K132 可恶的字数。。
发表于 2015-9-23 11:23:43 | 显示全部楼层
5.9.8,采暖管道的固定支架
发表于 2015-9-26 00:46:19 | 显示全部楼层
常见问题:设计说明中缺少供暖系统工作压力和系统试验压力。
说明及解决办法:施工做水压实验的依据,同时作为热力公司进行换热站设计的依据,设计说明中需明确此项内容。