设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 1297|回复: 2

选择套管还是管井

[复制链接]
发表于 2012-4-9 23:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
1、空调机房设在屋顶,管道穿屋面至各层,原设计为管井,后来使用部门认为做套管的话可以省一二百万,可是各个空调管路都挺大的,200-500mm之间,十来根大管集中开孔,再加上套管要比管径大1-2级别,加上翼环,开的孔就相当大了,这在结构上必须做加强处理;
2、起初只考虑了上面第一个问题,后面了解到该空调管路系统还要做二次镀锌处理,这只能够在厂家完成,也就是说,在空调管路安装前,必须将法兰盘焊接在管子上,并完成镀锌;这就出现了一个问题,穿屋面套管的内径必须要比法兰大,否则无法穿过;(使用单位坚持必须二次镀锌),现在这个问题让人很纠结,个人认为到这种程度,只能退一步采用管井了,不知道各位经验丰富的大哥大姐有没有更好的办法指点指点小弟?
发表于 2012-6-21 15:20:36 | 显示全部楼层
要是稳妥就是管井了
发表于 2013-5-14 15:50:17 | 显示全部楼层
楼主都分析到这种程度了,我感觉你们是不得不用管井了,除非你们能和甲方谈妥不用二次镀锌
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2019-10-16 03:26

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表