车间加设排风,怎样计算?

[复制链接]
发表于 2011-8-9 20:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
某车间一区域较热,无送风,现在需要加设排风系统(轴流排风机+排风风管)
请帮助解答:
1、排风换气次数选择多少?
2、主风管风速选择多少?
3、末端排风风口风速选择多少?
需要从哪一块着手再计算呀?
烦请高人指点
 楼主| 发表于 2011-8-10 09:33:18 | 显示全部楼层
没人理睬
郁闷
缺少说明还是提问太白
发表于 2011-9-8 21:39:29 | 显示全部楼层
按4次算。主风管不超过7米/S,风口风速不超过3米。
发表于 2011-9-24 14:40:51 | 显示全部楼层
排风没遇到 排烟到是有!
发表于 2011-9-28 10:39:52 | 显示全部楼层
1、排风换气次数选择4-6次/h;
2、主风管风速选择5-8m/s;
3、末端排风风口风速选择多少2-5m/s,
但注意风速高了是否会对生产造成影响
发表于 2012-2-22 01:59:23 | 显示全部楼层

1、排风换气次数选择4-6次/h;
2、主风管风速选择5-8m/s;
3、末端排风风口风速选择多少2-5m/s,
但注意风速高了是否会对生产造成影响
发表于 2013-1-30 14:01:08 | 显示全部楼层
建议换气次数取上限,风速取下限
发表于 2013-10-9 08:34:29 | 显示全部楼层
1、排风换气次数选择4-6次/h;建议换气次数取上限,风速取下限