热泵热水机组的选型设计要点
            热泵热水机组的选型主要考虑品牌、产品主要部件质量、保温储热水箱容量及制热能力。    热泵热水机组的品牌主要体现在产地和有无制造车间,产品五大主要部件为压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、蒸发器和电控系统,具体比较参见下面《401PAKA热泵工程机组的优点》。3、3、1保温储热水箱容量的确定:     热泵热水机组因其设备较贵,一般采用储热式,以减少设备投资。热水机组的选型标准为要满足冬季最大热水需求量,水箱容量尽可能按最大用水量设计,制备好热水以备随时使用。1.定时供水    储热水箱总容量=热水总用量    对于每天分多个时段供热水的,则保温储水箱的总容量应按最大供水时间段的热水用量配置,机组配置应满足在时段范围内产生足够的热水。2.全天候供热水   储水箱总容量=最大小时热水用量3.桑拿、沐足、洗头    储水箱总容量=最大小时用水量×2~3    热泵热水机组的连接管道可采用铜管、不锈钢管、PP-R管,所有热水管道必须保温,以保证热量不被散失。3、3、2热泵热水机组制热能力的确定 空气源热泵热水机组以什么作为设计标准?    总体来说,冬季用热水量最大,空气热泵热水机组冬季全天产水量应大于或等于最大热水需求量,以此作为热水机的配置标准,而热水机的运行时间标准为:全年日平均工作15——20小时。当实际所用的热水量低于设计标准时,部分机组将会自动停止运作以节省电能。    热泵热水机产热水量按温升40°C计算,其机组配套选型应与储水箱容量配套。    空气源热泵机组具有模块化功能,采用并网运行,每台热泵均可分别单独控制,即使其中一台出了问题,在维修时并不影响其它机组的正常运行。 校核热量    以某宾馆50间客房,日用热水总量为8吨,选用PAKA-750主机为例,来计算与校核热量1
                计算热量根据公式:Q=C×M×△T注明:Q:热负荷(Kcal )        C:水的比热(1Kcal/kg·℃)   M:日用水总量(kg或L)  △T:水温差在不同环境下 ,加热恒定水温度55℃,则各季节每天所需要加热量 天数气温水温水温差日加热量季度加热量  KcalKcal夏季5330.52530240,00012,720,000冬季934.6550400,00037,200,000春秋季219181540320,00070,080,000全年总消耗热量为  120,000,000  Kcal    以电能换算,1度电=860大卡(Kcal),则全年需电能139,534度; 2
                热量校核与选型    查表,PAKA-750型主机工作功率为11KW,在30℃气温、25℃水温时产水量为1400 L/h,在4.5℃气温、5℃水温时产水量为450 L/h,在18℃气温、15℃水温时产水量为780 L/h,制表计算如下: 天数气温水温产水量日工作时间日耗电季耗电  L / hh夏季5330.52514875.3859.23,137冬季934.6545017.78195.618,187春秋季219181577510.32113.524,867    在冬季,一台PAKA-750机组工作17.8小时可以满足8吨热水要求,夏季则只工作5.4小时即可满足热水要求;    可见PAKA-750能满足日用热水量8吨的要求。同时还可得到如下数据:热泵年耗电量为 46,190 kwh.,为直接电热的33%以下,平均日耗电127度,日吨水耗电15.8度。夏天吨水耗电7.4度,冬天吨水耗电24.44度。春秋季吨水耗电14度。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-12-7 10:57:23 | 显示全部楼层
挺好,不过格式太乱,如果用word排版一下可能更好一些
如果再附加个excel计算表,就更完美了
发表于 2016-6-6 13:32:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2019-10-16 03:39

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表