膨胀水箱的容积计算、选用及设计安装要点

[复制链接]
发表于 2021-2-28 23:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
膨胀水箱型式的分类:分开式和闭式。
开式有:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式。
从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。

水箱容积计算
当95-70°C供暖系统   V=0.031Vc
当110-70°C供暖系统   V=0.038Vc
当130-70°C供暖系统   V=0。043Vc
式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;Vc——系统内的水容量,L。

膨胀水箱选用

开式高位膨胀水箱,适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。
方形圆形
公称面积(m3)有效容积(m3)外形尺寸(mm)公称容积(m3)有效容积(m3)筒体(mm)
内径高度
10.50.619009009000.30.35900700
20.50.6312007009000.30.33800800
311.151100110011000.50.549001000
411.2140090011000.50.591000900
522.271800120012000.80.8310001200
622.061400140012000.80.8111001000
733.0520001400140011.111001300
833.216001600140011.212001200
944.3220001600150022.114001500
1044.371800180015002215001300
1155.1824001600150033.316001800
1255.3522001800150033.418001500
13




44.218001800
14




44.620001600
15




55.218002200
16




55.220001800
膨胀水箱设计安装要点

膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。

膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。

膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。

设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。

一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。