|

地源热泵系统是指以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。(地源热泵系统安装咨询13973127998 www.hj0731.com)
根据地热能交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。
一、地埋管换热系统
地源热泵地埋管系统水压试压应符合下列要求:
1、试验压力
当工作压力小于等于1.0MPa时,应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。
2、水压试验步骤
1)竖直地埋管换热器插入钻孔前,应做第一次水压试验。
在试验压力下,稳压至少15min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象;将其密封后,在有压状态下插入钻孔,完成灌浆之后保压1h。
2)水平地埋管换热器放入沟槽前,应做第一次水压试验。
在试验压力下,稳压至少15min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。
3)竖直或水平地埋管换热器与环路集管装配完成后,回填前应进行第二次水压试验。
在试验压力下,稳压至少30min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。
4)环路集管与机房分集水器连接完成后,回填前应进行第三次水压试验。
在试验压力下,稳压至少2h,且无泄漏现象。
5)地埋管换热系统全部安装完毕,且冲洗、排气及回填完成后,应进行第四次水压试验。
在试验压力下,稳压至少12h,稳压后压力降不应大于3%。
3 、注意事项
水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏;不得以气压试验代替水压试验。
二、地表水换热系统
地表水换热系统可采用开式或闭式两种形式。
开式系统分为直接换热和间接换热系统。
闭式系统由地表水换热盘管组成。
1、闭式地表水换热系统水压试验
(1)试验压力
当工作压力小于等于1.0MPa时,应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。
(2)水压试验步骤
1)换热盘管组装完成后,应做第一次水压试验,在试验压力下,稳压至少15min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。
2)换热盘管与环路集管装配完成后,应进行第二次水压试验,在试验压力下,稳压至少30min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。
3)环路集管与机房分集水器连接完成后,应进行第三次水压试验,在试验压力下,稳压至少12h,稳压后压力降不应大于3%。
2、开式地表水换热系统水压试验
水压试验压力为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。
在试验压力下稳压10min,压力下降不应得大于0.02MPa,然后应将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。
耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为1.5倍工作压力,且不应小于0.9MPa;严密性试验压力应为1.15倍的设计工作压力。 |
|