空气过滤器(Air Filter)是指空气过滤装置,一般用于洁净车间,洁净厂房,实验室及洁净室,或者用于电子机械通信设备等的防尘。空气过滤器是空调净化系统的核心设备,过滤器对空气形成阻力,随着过滤器积尘的增加,过滤器阻力将随着增大。当过滤器积尘太多,阻力过高,将使过滤器通过风量降低,或者过滤器局部被穿透,所以,当过滤器阻力增大到某一规定值时,过滤器将报废。因此,使用过滤器,要掌握合适的使用周期。在过滤器没有损坏的情况下,一般以阻力判定使用寿命。

过滤器的使用寿命除了取决于其本身的优劣,如:过滤材料、过滤面积、结构设计、初始阻力等,还与空气中的含尘浓度,实际使用风量,终阻力的设定等因素有关。

掌握合适的使用周期,必须了解其阻力的变化情况,首先必须了解如下定义:

1.额定初阻力:在额定风量下,过滤器样本、过滤器特性曲线或过滤器检测报告所提供的初阻力。

2.设计初阻力:系统设计风量下,过滤器阻力(应由空调系统设计师提供)。

3.运行初阻力:系统运行之初,过滤器的阻力,如果没有测量压力的仪表,就只能取设计风量下的阻力作为运行初阻力(实际运行的风量不可能完全等于设计风量);运行中应定期检查过滤器的阻力超出初阻力的情况(每个过滤段都应安装阻力监测装置),以决定何时更换过滤器。过滤器更换周期,见下表(仅供参考):

类别        检查内容          更换周期
新风入口过滤网        网眼是否一半以上以堵        一周左右清扫一次
粗效过滤器        阻力已超过额定初阻力60Pa左右,或等于2×设计或运行初阻力         1-2个月
中效过滤器        阻力已超过额定初阻力80Pa左右,或等于2×设计或运行初阻力         2-4个月
亚高效过滤器       
阻力已超过额定初阻力100Pa左右,或等于2×设计或运行初阻力(低阻亚高效为3倍)        1年以上
高效过滤器        阻力已超过额定初阻力160Pa左右,或等于2×设计或运行初阻力        3年以上



特别说明:低效率过滤器一般使用粗纤维滤料,纤维间空隙大,过大的阻力有可能将过滤器上的积尘吹散,这种情况下,过滤器阻力不再增高,但过滤效率降到几乎为零,因此要严格控制粗效过滤器的终阻力值!

确定终阻力要综合考虑几种因素。终阻力定的低,使用寿命短,长期更换费用(过滤器费用、人工费用,和废弃处理费用)相应就高,但运行能耗低,因此每种过滤器应该有最经济的终阻力值。

终阻力建议值:

效率 建议终阻力 Pa

G3(粗效) 100~200

G4 150~250

F5~F6(中效) 250~300

F7~F8(高中效) 300~400

F9~H11(亚高效) 400~450

高效 400~600

过滤器越脏,阻力增长越快。过高的终阻力不意味着过滤器使用寿命会延长,过高阻力会使空调系统风量锐减。过高的终阻力是不可取的。