设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 43|回复: 0

冷凝器、蒸发器操作规程及注意事项

[复制链接]
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、冷凝器的操作



1)制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀 均应开启。


2)水冷式冷凝器的冷凝压力最高不应超过1.5MPa,否则应查明原 因并及时排除。压缩机全部停机15min后,才可停止向冷凝器供水。冬季长时间停止 工作时应将存水放净,以免冻坏设备。


3)经常检查冷却水的温度和水量,冷却水进出口的温差约为2-4 记,一般冷凝温度比冷却水出水温度高3-5℃。


4)冷凝器管壁上的污垢要定期清除污垢厚度不得超过1mm,一般每 年清除一次。


5)应每月检查冷凝器的出水是否有氨,如水中有氨则遇酚酞会变 红。氟用冷凝器有渗漏现象时会出现油污。应及时发现冷凝器的泄漏, 以便及时检修。

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2019-11-13 07:55

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表