设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 41|回复: 1

压缩机常见损坏原因与更换注意流程

[复制链接]
发表于 2019-11-5 10:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、多联机压缩机常见损坏原因



1、多联机压缩机高温保护



一般压缩机高温保护原因是压缩机吸气量不够或者没有吸气量,总结起来有以下四种原因:


·系统缺冷媒。压机的顶部温度、排气温度都较高,回气管可能有结霜,排回气压力低、电流低。追加冷媒即可解决。


·室外机总回气管过滤网有堵。压缩机顶部温度过高,而排气基本没有温度和压力,制热时不能推动四通阀换向;气、液管两截止阀处的压力基本相同;总回气管自过滤器以后全部结霜。解决方案:若是脏堵,清洗总回气管过滤网即可;若是冰堵,需用过滤器清除系统中的水分。


·压缩机回气管过滤网脏堵。压缩机的顶部温度很高,但排气温度并不高,其它的一台或几台压机顶部温度很低;原因是此故障压缩机吸不到冷媒,致使冷媒偏流至其它压缩机,导致其它压机吸气量过大。可将此故障压缩机的吸气管焊下,清理一下吸气过滤网。


·压缩机回气管过滤网冰堵。压缩机的顶部温度很高,但排气温度并不高,其它的一台或几台压缩机顶部温度很低;但停机再重启后,水份可能又迁移到另一台压缩机回气过滤网处,导致保护。


解决方案:关注于多联机冰堵、油堵,脏堵的原因与处理,如果系统冰堵不是很严重的情况,可以用干燥过滤器清除系统中的水份。如果冰堵很严重,系统中水份较多,则用干燥过滤器,基本很难除掉水份,彻底的方法是换掉系统中的含有水份的冷冻机油和冷媒,用干燥氮气吹洗系统。


2、压缩机绕组烧毁



故障表现:压缩机出现保护,压缩机不启动,压缩机一启动就跳闸,用万用表测量阻值显示无穷大或短路。


游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2019-11-5 14:27:03 | 显示全部楼层
哒哒哒哒哒哒多多多多多多多多多多多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2019-11-13 07:54

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表