设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 112|回复: 0

空气能采暖热负荷计算及设备选型

[复制链接]
发表于 2019-10-30 11:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在寒冷地区、夏热冬冷地区的一部分(最低环境温度不低于-7℃的地区)、温和地区及夏热冬暖地区、严寒地区使用,机组的选型不可一概而论。
下表给出了不同地区的推荐采暖负荷:

注意:按照GB50019计算出的值一般较小,因为根据中国目前的实际情况,房屋的保温效果都比标准要差好多,因此计算结果仅供参考和校核。
下图是中国热工计算的分区图:
注:当前的行政区划有所改变,但地域并无变化。如果确实需要计算,请参考下面介绍的一些方法及注意事项。
一、计算热负荷注意事项
1.地板辐射供暖与一般散热器对流供暖方式相比,热工特性有许多区别。辐射供暖房间热负荷的严格计算是很复杂的,为简化计算,可近似采用按对流采暖方式热负荷计算的基础上,进行一些特殊的修正和调整。
2.应按《采暖通风及空气调节设计规范》的有关规定,进行房间的供暖热负荷计算。但与常规对流式供暖方式热负荷计算应有所区别。
3.不计算有敷设有加热管道地面的供暖热负荷。
4.供暖热负荷计算宜将室内计算温度降低2摄氏度,或取常规对流式供暖方式计算供暖热负荷的80至90%。
5.地板辐射用于房间局部区域供暖、其它区域不供暖时,地板辐射所需散热量可按全面辐射供暖所需散热量,乘以计算系数。供暖区面积与房间总面积的比值 >0.80 0.55 0.40 0.25 <0.20
计算系数 1 0.72 0.54 0.38 0.30
6.供暖区面积比值在0.20至0.80区间的其它数值时,按插入法确定计算系数。
7.进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界分区,当作不同的单独房间,分别计算供暖热负荷和进行地板辐射供暖设计。
二、房间采暖负荷计算方法
以下图为例,该房间的散热量,由以下几个部分构成:
1.外墙散热量;
2.外窗散热量;
3.户门传热量;
4.隔墙传热量;
5.屋顶散热量;
6.地面散热量;
7.冷风渗透耗热量;
8.冷风侵入耗热量。
一、采暖负荷估算
采暖热负荷的估算办法
Qn=a*qn*V*(tn-tw)
式中:Qn —采暖热负荷 W
tn —室内空气温度℃
tw —室外供暖计算温度
V—建筑的体积 m3
qn —体积热指标
根据建筑的保温情况宜取0.4-0.7
a —修正系数。请参考下表
(一)独立分户供暖的负荷特点:
1.独立控制,室温可调;
2.间歇运行,短时间加热功率大;
3.存在户间传热的问题。
基于以上原因,独立分户供热热源的加热功率要高于按照传统集中供热的计算所得的热负荷一般需要乘以 1.3~1.5 的系数。
(二)生活热水加热功率:
热水加热的基本计算公式
Q=C*m*(tr-tl)
式中:tr/tl —热水/冷水温度℃
m —热水流量 L/min
Q —加热功率 kW
C — 常数0.07
常用热水参数表
二、生活热水选型提示
对于全日供应热水的住宅,每户设有浴盆时,仅计算浴盆的热水用水量,其他器具的热水用量不计,浴盆的同时使用百分数按下表选取。
三、通过流量计算计算大致确定地暖管内水循环量及地暖循环泵
计算的工况则以室内已经达到目标温度为准。
地暖管的进水温度最好保持在35-50℃之间,家用的稍微低些,维持在40℃左右,商用的可以高些。但最高不能超过60℃。进出水口的温差不宜超过10℃,推荐为5-7℃。计算时以地暖满负荷状况为准。据此计算出地暖管内水流量。
在成本因素不是很敏感的情况下,建议将地暖水泵配的偏大些。对于100㎡左右的居屋,推荐扬程不小于8m,流量不小于2.5m3/h。推荐使用屏蔽泵。流量大则室内地板表面的温度会更均匀。
四、辅助电加热的选配
在环境温度较低时,因制热负荷很大,设备很难做到在供暖的同时供应生活热水。这时候,可以通过增加辅助电加热器来解决。
电辅热能力选择方法:
A、尽量选择管道式的电辅热
B、容量的选择方法:最低温度不低于-7℃的区域,按照机组标称能力的30%选取;最低温度低于-7℃的区域,按照机组标称能力的30%-50%选取,同时要兼顾家庭的供电负荷。
五、地板采暖系统连接示意图

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 津公网安备12010202000413 )  

GMT+8, 2020-6-2 16:09

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表