设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 85|回复: 0

空调制冷铜管在使用过程中常出现的问题

[复制链接]
发表于 2019-10-28 11:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般听说制冷剂泄露很多人都是觉得是制冷技术员工作疏忽导致,其实抛开这个因素之外,还有很多原因可能导致铜管泄露,下面就经常出现的泄露原因予以阐述 。


1、制造方面的原因:



①涡流探伤漏检。GB规定了铜管必须进行100 %的涡流探伤 , 并规定了校核探伤仪用的样品管上的人工缺陷 (通孔 )直径 , 以保证涡流探伤的灵敏度 ,防止超标的缺陷漏检 。


这项要求,在正规大型铜管厂是能够充分保证的 , 因为探伤是在线检测 , 这种在线涡流探伤保证了管子所有长度都经过涡流检测 ,是100 %的探伤 。


有的铜管厂则不是这样 , 或者不经过涡流探伤 ,或者是用低标准的涡流探伤仪抽检 。这样铜管就存在超标的缺陷漏检或未检测 ,造成用户使用时空调泄露。


②涡流探伤检出缺陷,但是铜管表面未做标记或标记不准确 、不清楚 。在铜管的生产过程中 , 涡流探伤检出的缺陷要求用墨迹在超标的缺陷上覆盖 , 以便在使用的过程中使用者可以将有缺陷的铜管剔除 。


但是由于生产厂家在生产过程中选择的墨水附着力不够 、喷墨的喷枪调整不合适 、烘干不彻底 、墨水的成份遇到高温退色等原因 , 造成用户在使用过程中无法将涡流探伤检出的缺陷挑出 , 一旦有缺陷的铜管用在空调器上势必造成泄漏 。


2、用户使加工的问题:



用户使用铜管制作两器工艺流程 :切断 -弯管 -涨管 -清洗 -焊接 -试压 。


①加工的问题 。空调主管在形成两器的过程中要经过弯管 、涨管 、扩口 、焊接等环节 。在弯管的过程中由于弯曲部分要经过局部受力 ,造成局部的过拉伸 , 形成开裂 、暗裂等问题 ,一旦充填制冷剂 , 往往在此处发生制冷剂泄露。


3、铜管本身质量的原因:



游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 津公网安备12010202000413 )  

GMT+8, 2020-6-2 14:54

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表