机房空调常见故障原因分析

[复制链接]
发表于 2019-10-10 09:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、高压警报的常见原因:


1、高压设定值不正确。
2、夏季天很热时,由于氟里昂制冷剂过多,引起高压超限。
3、长时期运转,环境中的尘埃及灰沉积在冷凝器表面,降低了散热效果;
4、冷凝器轴流风扇马达故障;
5、电源电压偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交流接触器不能工作。
6、系统中可能有残留空气或其它不凝性气体。
7、风机轴承故障,异响或卡死。


二、低压警报的常见原因分析:


1、低压设定值不正确;
2、氟里昂制冷剂灌注量太少;
3、系统中的制冷剂有泄漏;
4、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流;
5、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足;
6、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发;
7、低压保护器失灵造成控制精度不够;
8、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短;
9、压缩机热保护装置故障。


三、压缩机超载的常见原因:


1、热负荷过大,高低压力超标,引起压缩机电流值上升;
2、系统内氟里昂制冷剂过量,使压缩机超负荷运行;
3、压缩机内部故障。
4、电源电压超值,导致电机过热;
5、压缩机接线松动,引起局部电流过大。


四、加湿故障报警的常见原因: