图纸出图要求


1. 暖通施工图管井应注明编号并在图上附表标示用途、面积和服务范围;应注明所有预留设备名称、占地位置、面积及功能并标明为预留;应注明所有设备用途、参数和服务区域;


2. 图纸应明确版次、日期,每版图纸(除第一版)均应显著标明改动之处;


3. 必须有室内管线综合图(含暖通、电气、给排水、消防、弱电、结构梁等);


4. 如采用标准图集,应将采用的标准图以蓝图的形式附上或提供标准图集。


机房布置原则


1. 空调机房面积:4*6 ㎡~4*8 ㎡ -台空调机组,每台机组服务面积约800-1200㎡(若带有热回收,机房面积还要增加)。空调机房布置原则:按业态布置,同一业态空调机房应设置在其服务业态范围内,不应跨业态布置:同一业态且同一租赁方有多层,若含有首层,机房尽量不布置在首层;


2. 空调机房内根据设备选型设计设备基础,基础高度不低于150mm。空调机房地面做柔性防水,预留DN100地漏。空调机组电器控制箱设计在方便操作的门口位置。


采暖设计要求


1. 沃尔玛、家乐福整个区域不能设置暖气片,卖场区不能使用风机盘管,采用全空气系统;


2. 严寒地区泳池大厅、休息室、更衣室设低温地板辐射采暖。寒冷及严寒地区各首层门厅入口设置地板辐射采暖;


3. 商场(含各主力店及步行街)主出入口、车库出入口、卸货区域、员工通道设风幕。严寒地区、寒冷地区设热风幕,热源依次为蒸汽、高温水、不得低于95℃热水,其他地区热源可为热水。夏热冬暖地区及以南地区设贯流风幕;


4. 除地下车库、楼梯间、冷库、设备用房、物管用房外所有房间设集中空调(厨房设工位送风):物管用房、电梯机房、变配电室、POS 机房、消防控制中心、电话机房、保安监控室、值班室、湿式垃圾房等设分散空调。


采暖负荷计算原则


1. 百货:珠宝区、化妆品区灯光负荷为80w/m2,其他区域灯光负荷为60w/m2;


2. 电玩、数码(电器)的照明+设备发热量按40w/m2;


3. 火锅店就餐区通风按厨房考虑(取下限)。


风口设计原则


1. 送风口布置形式:卖场等大空间空调区域采用散流器上送,集中回风;超市立式冷柜上方的风口采用下送散流器,超市卧式冷柜上方的风口宣采用平送条形风口;中庭可采用喷口形式,人流应处于回风区,所有空调送风口均应带调节阀;


2. 回风口布置形式:集中回风的回风口不能布置在封闭房间内,应布置在大空间内,超市的AHU机房的回风口高度不能低于货架高度,应在3.0m以上。回风口不能设在人员长时间停留区域,也不能设在送风的射流区内,回风口设过滤网;


3. 超市新风系统的采风口百叶处需安装不锈钢防盗网;


4. 风口布置不能影响货架、灯、带及天花吊顶的布置。


风系统设计原则


1. 商业城市综合体体量均较大,存在内外分区,空调系统应分区设置;


2. 餐饮区域保持微负压,厨房区-10 帕,就餐区-5-0 帕。非餐饮区保持微正压;


3. 所有空调系统不得由吊顶内回风,风机盘管必须带回风箱,空气处理机要进行有组织回风;


4. 百货、超市卖场空调区域送风温差为6~8 度,不宜超过10 度;建材超市送风温差不宜大于15 度;影厅送风温差10度;


5. 新风经过处理后直接送入房间,不要经过风机盘管后再进入房间。


空调水系统设计原则


1. 空调水系统采用闭式循环系统,系统主立管下设泄水阀;


2. 采用两管制空调系统,注意夏热冬暖地区冷热负荷比大的区域制热时循环水泵及供热设备的选型;


3. 空调水系统采用高位膨胀水箱进行定压与膨胀;


4. 物业管理的空调系统,按业态设计环路,每个业态独立环路,步行街可设多个环路,并且每个环路均加设冷热计量表,计量表要有流量测量功能;


5. 所有管道要标明坡度、坡向、流向和流速;


6. 有集中供热的城市采用市政管网为热源,严寒地区空调机组设表冷段+加热段,冬季供热采用加热段供热,空气处理机组及新风机组供水温度取95-85'C;


7. 空调冷水的供回水温差宜选择6℃,空调热水供回水温差选择10℃,家乐福超市系统采用8度温差设计。


空气幕设计原则


1. 沃尔玛地上第一层所有顾客出入口、员工出入口(其它楼层进入超市区域的沃尔玛员工出入口)、地下卸货平台均需装通长的电风幕,风速不小于7m/s,严寒地区、寒冷地区地上顾客出入口、员工出入口设热水(蒸汽)风幕,热源接入沃尔玛热源系统。其他超市空气幕根据其要求设置;


2. 百货首层出入口设置风幕,严寒地区、寒冷地区设热水(蒸汽)风幕,并建议设置双门斗风幕的热源接入百货系统;


3. 步行街首层出入口设风幕,严寒地区、寒冷地区设热水(蒸汽)风幕,并建议设置双门斗(或旋转门),风幕热源接入万达物业管理系统;


4. 其他首层(不合外铺)所有出入口设风幕,严寒地区、寒冷地区设热水(蒸汽)风幕,并建议设置双门斗,独立计费的业态单独的顾客、员工出入口热源接入该业态独立回路中;


5. 首层的自持外铺大门采用高静压风机盘管作为空气幕,严寒地区、寒冷地区要设置门斗或旋转门。

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

8. 所有业态卖场内均作机械排烟。
发表于 2020-5-21 12:21:50 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111
发表于 2020-8-2 10:24:53 | 显示全部楼层
路过,学习、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2021-1-11 21:52:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,很好的资料
发表于 2021-1-18 09:33:14 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111
发表于 2021-1-22 15:40:04 | 显示全部楼层

谢谢楼主的分享,很好的资料
发表于 2021-1-25 12:33:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,很好的资料
发表于 2021-3-17 16:49:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,很好的资料
发表于 2021-3-28 10:59:25 | 显示全部楼层
路过学习下。谢谢》下载下来看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 津公网安备12010202000413 )  

GMT+8, 2021-4-24 02:35

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表