制冷系统分液不均的原因及案例

[复制链接]
发表于 2019-9-18 11:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
分液头如果分配不均,会使一些分路制冷剂过多,使蒸发器结霜,结果蒸发不完全,影响系统制冷能力下降,也有可能造成吸气带液。造成分液不均的原因有很多,常见的原因本文都有说到。我们先来通过一个同行的冷库维修案例来进入本文,这个案例就是典型的分液不均造成的,最后的结果惨不忍睹!


案例:本系统由三台并联活塞式压缩机组成,向两个冷库四台冷风机提供冷源,库温维持在-23度左右。客户的维修保养记录很全,在两年的运行时间里面先后出现了很多故障,总结如下:
·蒸发器结冰;
·油压保护;
·蒸发器风机电机多个烧毁;
·压缩机振动大、噪音大;
·压缩机阀片及连杆断裂;
·压缩机缺油;
·系统冰堵;
·润滑油积碳、发黑;
·全部压缩机活塞冲击为麻面,阀片及连杆断裂。


前后由厂家处理多次,但仍然阻止不了压缩机持续维修的厄运。造成这种恶劣局面值得深思, 问题一旦出现,有它必然的原因,如果不能及时找出原因而解决的话,头痛医头、脚痛医脚的做法,就会带来上述的恶性循环。