蒸发温度越低还是越高制冷量更大?蒸发和冷凝温度又怎么确定?

[复制链接]
发表于 2019-8-21 10:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、蒸发温度与蒸发压力的关系

1、蒸发温度与蒸发压力
蒸发温度就是液态制冷剂沸腾时的温度。实际使用的制冷系统,由于用途各异,蒸发温度各不相同,但制冷剂的蒸发温度必须低于被冷物料要求达到的最低温度,使蒸发器中制冷剂与被冷物料之间有一定的温度差,以保证传热所需的推动力。这样制冷剂在蒸发时,才能从冷物料中吸收热量,实现低温传热。蒸发温度所对应的压力就是蒸发压力。

2、蒸发温度与蒸发压力关系
蒸发压力越低蒸发温度也就越低,如果不断的降低系统的蒸发温度,制冷压缩机的制冷量也会不断地减小,制冷速度也不是一定就能变快,而且在蒸发温度越低的情况下,系统的制冷系数就越低,系统的负荷还在不断地增加,从而造成系统的能耗不断地增加,尤其是低温系统。一味的降低蒸发温度并不是好事,应该根据不同的工况确定调整蒸发温度。


3、蒸发温度与蒸发压力的应用
制冷系统就是利用制冷剂的沸点随压力变化的特性,使制冷剂在低压下汽化吸收被冷却物质的热量,降低其温度达到的制冷目的,汽化后的制冷剂又在高压下冷凝成液态。如此循环操作,借助制冷剂在状态变化时的吸热和放热过程,达到调节房间温度的目的。

4、蒸发温度异常的原因
蒸发温度偏低常见原因有:膨胀阀开度小了;制冷系统缺少冷媒;节流机构堵了;过滤器堵塞;内机风量不足;蒸发器结霜严重

蒸发温度偏高常见原因有:膨胀阀开度过大;制冷剂偏多;系统中有空气;蒸发器排出口有堵塞;冷凝效果不好;压缩机效率低或者转速低;压缩机阀片断裂或者有泄漏;热负荷太大等

蒸发温度越高制冷量越大

有些人问,蒸发温度是越低制冷量越大,还是蒸发温度越高制冷量越大?应该说,当冷凝压力一定时,蒸发温度越高,制冷量越大。上图很好的说明了这个问题。

二、冷凝温度与冷凝压力的关系

1、冷凝温度与冷凝压力
冷凝温度是指过热制冷剂蒸汽在冷凝器中凝结成液体的温度。压缩行程中压缩成高温高压状态的冷媒气流进冷凝器,在此被空气或水冷却,放出冷凝热,变成液体。冷凝温度所对应的压力就是冷凝压力

2、冷凝温度与冷凝压力的关系
在制冷剂冷凝过程中,如果冷凝压力一定,冷凝温度也是一定的。它们之间的关系是一一对应的。如下图R410A冷媒为例,它们的关系是:

3、冷凝温度与冷凝压力的应用
影响冷凝温度的因素有冷却水温度、冷却水流量、冷凝器传热面积大小及清洁度。冷凝温度主要受冷却水温度的限制,由于使用的地区不一和季节的不同,其冷凝温度也不同,但它必须高于冷却水的温度,使冷凝器中的制冷剂与冷却水之间有一定的温度差,以保证热量传递。

4、冷凝温度异常的原因
冷凝温度的高低取决于冷却空气或者冷却水的温度,一般情况下,风冷凝温度比环境温度高8~12℃,水冷凝温度比冷却水的出水温度高3~5℃。

冷凝温度过高,冷凝压力也相应提高,压缩比增大,轴工提高,输气系数降低,实际排气量减速犀利,制冷量也减少;另外,冷凝压力升高,将引起排气压力升高,排气温度也升高,冷凝压力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右。

T-S图上明显的看出,制冷系统的冷凝温度提高了,制冷量减少

冷凝温度过高的原因:
水冷:冷凝器选的过小;冷却水流量不足;冷却水温度过高;冷凝器换热面积减少;冷凝器管道上有水垢;制冷剂充注量过多等。

风冷:冷凝器中有空气;制冷剂充注量过多;翅片有堵塞或散热不好等。

三、蒸发温度和冷凝温度确定参考数据

水冷:蒸发温度=冷水出水温度-5℃(干式蒸发器),若是满液式蒸发器,则-2℃。

冷凝温度=冷却水出水温度+5℃ ;风冷:蒸发温度=冷水出水温度-5~10℃ ;冷凝温度=环境温度+10~15℃,一般取15。

冷库:蒸发温度=冷库设计温度-5~10℃。