基础实用的冷库维保知识

[复制链接]
发表于 2019-7-9 11:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、冷库建筑的特点和要求

冷库主要用于食品的冷冻加工及冷藏,它通过人工制冷,使室内保持一定的低温。冷库的墙壁、地板及平顶都敷设有一定厚度的隔热材料,以减少外界传入的热量。


二、冷库按温度分类:

·高温库(保鲜库);
·中温库(冷藏库) ;
·低温库(速冻库);


·保鲜库:贮藏保鲜或称作保鲜贮藏,其主要的内容是保鲜,即较长时间内, 最大限度地保持一些农产品原有的品质和新鲜度。


·冷藏库:冷藏库的库温是-18℃,冷藏库一般是指不定期地将食品放入冷库,经过一段时间,冷库的库温达到-18℃,取货也是不定期,不定时的。对这“一段时间”没有具体要求,这就是典型的冷藏库。


·速冻库:就是在很短时间内能将食品冻结的冷库。速成冻库的特点是,将规定的一定量和物品放入冷库,经过规定的时间,使食品的中心温度达到规定的温度,一次将所有的物品出库,这就是典型的速冻库。


三、冷库温度控制范围:

·保鲜库+5 ~ -5℃保温蔬菜、水果、干制食品;
·冷藏库 -10 ~ -20℃,冻肉类食品、禽、鱼虾;
·速冻库-20℃~ -45℃,速冻新鲜、汤圆、水饺等短时间速冻品;


四、冷库库体结构分为:

·组合板式冷库;
·土建冷库;
·覆土冷库;


五、冷库的冷却方式分类:

·直接蒸发式;
·间接冷却式;


目前我国采用的制冷系统为压缩式制冷系统,而制冷系统的供液方式有:
·直接膨胀供液式
·重力供液式
·泵循环供液式
这三种供液方式根据冷库的大小和冷却设备的形式而确定。


六、冷库主要部件:

·冷库库体采用库体底板、侧板(隔热壁板)、顶板(天井板)角板和门组装而成,它们是通过特殊结构的子母钩拼接、固定,以保证冷库良好的隔热、气密。冷库的库门除能灵活开启外,更应关闭严密,使用可靠。


·机组主要功能是让冷库室内达到所需要的温度。它主要由压缩机、内、外风机、膨胀阀、过滤器、高低压保护、水塔管道等部件组成是整个冷库的心脏部份。需防水、防漏水而导致机组漏电烧坏压缩机以及其它部件。


·控制电箱用来控制整个冷库的正常运行,它主要由控制灯、开关、全电脑控制器、断路器、保险、延时器和接触器等部件组成。控制电箱需远离火源,重击、防漏水短路、防潮和储放各种杂物。


(电热除霜法:是利用装在蒸发器翅片上的电热器,通电所产生的热量将附着于翅片上的霜除去,当温度传感器感应到除霜终了设定的温度。)


七、常见故障原因



故障现象:故障灯亮。
常见原因:是否反相;检查电源是否有380V输入。


故障现象:压缩机不启动。
常见原因:有否有电源输入;是否有漏雪种;是否压控保护。


故障现象:压缩机吸入压力偏高。
常见原因:膨胀阀开启太大;压缩机的吸气阀与阀板密封不严。


故障现象:压缩机吸入压力偏低。
常见原因:膨胀阀开启太大;过滤器有污物;制冷系统的冷媒不够。


故障现象:压缩机不停的运转。
常见原因:压力控制器或温度控制器失灵或工作情况不佳;压缩机的排气阀或吸气阀片泄漏。


故障现象:冷库降温不正常。
常见原因:冷库门关闭不平;蒸发排管结霜太厚;压缩机的效率低;膨胀阀流量太大或太小;系统内有空气,冷凝器液过冷度小制冷量下降;过滤器油污过多,影响流量;制冷系统中雪种不足;蒸发器中积油过多;热力膨胀阀内感温剂泄漏;热力膨胀阀产生冰堵;热力膨胀阀脏堵。