[设计] 电厂电除尘器前一氧化碳报警值设定

[复制链接]
发表于 2019-6-6 11:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
20银币
各位大侠,,我看到电除尘器前烟气中CO报警浓度设定是0.2%,跳停不超过0.6%,,而CO的爆炸下限超过10%。。。报警值和跳停值定这么低有没有哪个规范规定?

发表于 2019-6-10 09:22:29 | 显示全部楼层
这个在GB50493-2009石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范中有规定。
1560129599(1).png
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-26 13:58:05 | 显示全部楼层
二楼的已经给楼主说了,有规定的