设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 81|回复: 0

空气源热泵供暖系统简单使用和维护要点

[复制链接]
发表于 2019-5-22 10:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着煤改电的深入,越来越多的家庭在供暖(含制冷)的热源选择上倾向于空气源热泵。据相关报道,2017年清洁供暖的改造用户中,电、气代煤的用户比例约为3:7,而2018采暖季,‘煤改电’比重已升至一半以上。而空气源热泵供暖的推广比例,在多个省市均达到了电供暖的60%以上,走进了千家万户。

空气源热泵冷暖机组是自动化程度较高的设备,使用时定期进行机组状态检查,若能对机组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都会得到有效的提高。今天,我们就来看一些简单的空气源热泵供暖运维知识。


一、开机

a)空气源热泵机组冬季供暖开机前,建议咨询专业人员,在水循环回路中加一定的防冻液,防止机组冬季循环液上冻现象;

b)开机前,空气源热泵周围不能堆有杂物。一般来说,主机周围至少留有80厘米的距离,风扇正面最好是2米内都不能有阻挡物,太近还可能把冷风送回到主机。

二、日常运维

a)在冬季低于0℃的地区,家中短时间(一周以内)无人时,可将机组设定为最低温度运行,不建议将空气源热泵频繁断电,以免冻坏设备或者造成管路故障;

b)空气能热泵在供暖时有着大量的化霜水排放,化霜水的管道位置要合理地设计,并定时清理化霜水;

c)空气能热泵机组在运行有故障发生,应及时联系厂家售后进行报修,不要随意乱动机组,以免造成热泵机组二次故障。

d)采用热水型空气源热泵机组时,设计出水温度不宜高于45℃,并应采用地面辐射或风机盘管散热末端。

e)冬季供暖时,减少开窗时间与次数,尽量保持房间的密闭性,可降低散热损失。

三、主机常用故障及处理方式

在使用过程中如发现有故障,应立即切断电源,请与专业维修人员联系。

维修人员在处理问题时,可参照下表排除故障。


故障1:压缩机启停较频繁;可能制冷剂量过多或过少,造成压力保护开关动作,排气压力过高或吸气压力过低所致,另外水系统循环不良,蒸发器表面结霜。

处理方法:确定制冷剂多时,可在排气口处放出多余的制冷剂,如不足则检测有无漏氟处并补足制冷剂。检查水循环系统有无堵塞或存有空气,进行排气,如循环水量过小,可采用开式冷冻水循环系统。

故障2:压缩机运转时噪声大

处理方法:应检查膨胀阀是否失灵,温包脱离压缩机吸气管,使液态制冷剂回至压缩机内,如损坏应进行修理,如压缩机损坏应进行更换。

故障3:制冷能力不够;造成制冷能力不够的原因可能制冷剂不足蒸发温度偏低;管道保冷效果不好;机组冷凝器散热不良;水循环系统阻力过大等原因。

处理方法:处理时应检查制冷剂管道有无泄漏,并修补后补足制冷剂;修补保冷层;清洗冷凝器检查风扇运转是否正常;清理管道过滤器使系统循环通畅。

故障4:压缩机吸气管结霜:可能系统排空不好或冷冻水流量过大,系统管道堵塞流量过小等原因。

处理方法:应清通管路放净空气。

故障5:冷凝压力过高:当制冷剂过多、外界空气温度过高使机组通风不好、制冷剂系统内有空气或不可凝气体时,会造成冷凝压力过高现象。

处理方法:排出多余制冷剂、调整改善机组周围的通风环境(如搭设防晒棚等)、打开排气目进行排气。

故障6:冷凝压力过低:可能制冷剂不足或压缩损坏。

处理方法:处理时检查有无泄漏处,进行修补后补足制冷剂,检查压缩机,如损坏应更换。

故障7:吸气压力过高:制冷剂过多,热负荷过大,膨胀阀调节不当均可能造成吸气压力过高。

处理方法:排放多余制冷剂,调小冷冻水量,降低热负荷,重新调整膨胀阀的开启度。

故障8:吸气压力过低:可能制冷剂不足、膨胀阀开度太小、水系统中设备管路堵塞等原因。

处理方法:可检查有无泄漏处,修补后补足制冷剂,调整或更换膨胀阀。

四、水系统检查与保养

1.机外安装的水过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以免机组因水过滤器脏堵而造成损坏;

2.用户在使用和维护本机时应注意:机组内所有的安全保护装置均在出厂前设定完毕,切勿自行调整;

3.经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否动作异常,如有应及时维修和更换;

4.经常检查水系统的补水、安全阀、排气装置工作是否正常,以免空气进入系统造成水循环量减少,从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性;

5.检查水泵、水路阀门是否正常工作,水管及水管接头是否渗漏;

6.机组周围请勿堆放杂物,以免堵塞进出风口,机组周围保持清洁干燥,通风良好。[rbsc]定期清洗(1-2 月)空气侧换热器,以保持良好的换热效果;

7.经常检查机组各个部件的工作情况,检查机内管路接头和阀门处是否有油污,确保机组制冷剂无泄漏;

8.若停机时间较长,应将机组管路中的水放掉,并切断电源,套好防护罩。再运行时,开机前系统进行全面检查;

9.机组出现故障,用户无法解决时,请告电品牌的特约维修部,以便及时使派人维修;

10.主机冷凝器清洗,建议采用20-30℃、浓度为5%的柠檬酸液清洗冷凝器,启动循环水泵清洗2 小时,最后用自来水冲洗3 遍;禁止用腐蚀性的清洗液清洗冷凝器。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2019-6-21 03:29

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表