冷却塔至机房管道
冷却塔至机房管道回合处
汇合处管道下翻
冷却水泵处管道
机房图纸-Model.pdf
2019-5-1 17:10 上传
点击文件名下载附件
382.25 KB, 下载次数: 24
屋顶机房图纸
使用道具 举报
dk8668 发表于 2019-5-2 09:28 看样子是水流量不足,也就是水泵扬程小于冷却系统侧阻力,水泵流量不足,功率就低,电流就小。你要查计算一 ...
dk8668 发表于 2019-5-2 09:36 另外,调试开机过程中在检查一下各个水阀门是否全开,过滤器是否脏堵,根据你的图,水管内水流速0.8米左右 ...
dk8668 发表于 2019-5-2 11:11 有没有查过水泵的流量曲线?即额定扬程和额定流量的相交坐标点,因为有的水泵厂家给出的流量是最大流量,扬 ...
屋檐 发表于 2019-6-12 12:10 冷却水管上的旁通阀是否全开?