冷却水系统主机高压报警

[复制链接]
发表于 2019-5-1 17:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
50银币
小弟设计的一个商业综合体项目,位置局限主机冷却塔放置在屋顶,冷却塔高于屋顶2米,主机制冷量2100KW,冷却水泵500立方,扬程20米,功率37KW,开机调试后主机高压报警,冷却水温差38/25,温差过大。水泵运行电流48A,额定电流74A。冷却塔至冷却水泵吸入段有弯头较多,既有上翻又有下翻弯头。不知道怎么解决,各位大神给点意见。急急急急!

冷却塔至机房管道

冷却塔至机房管道

冷却塔至机房管道回合处

冷却塔至机房管道回合处

汇合处管道下翻

汇合处管道下翻

冷却水泵处管道

冷却水泵处管道

机房图纸-Model.pdf

382.25 KB, 下载次数: 13

屋顶机房图纸

发表于 2019-5-2 09:28:07 | 显示全部楼层
看样子是水流量不足,也就是水泵扬程小于冷却系统侧阻力,水泵流量不足,功率就低,电流就小。你要查计算一下制冷机需要的工作水阻力、冷却塔的水阻力以及管段(含阀门等)的阻力,三者相加之和就是水泵需要的扬程,选水泵时加一个安全系数,然后查一下水泵的流量扬程曲线,根据额定流量扬程此项选水泵,这是大概的方法。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-2 09:36:06 | 显示全部楼层
另外,调试开机过程中在检查一下各个水阀门是否全开,过滤器是否脏堵,根据你的图,水管内水流速0.8米左右。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-2 10:10:17 | 显示全部楼层
dk8668 发表于 2019-5-2 09:28
看样子是水流量不足,也就是水泵扬程小于冷却系统侧阻力,水泵流量不足,功率就低,电流就小。你要查计算一 ...

冷凝器主力71Kpa,冷却水提升高度4米,冷却水管道65米,按照300PA每米计算,阻力2米,阀门弯头阻力算3米,总的扬程(7.1+4+2+3)*1.15=20,机组冷凝水量452m3,水泵选型看试没有问题。请大神分析是否选型有误,应该选多大水泵
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-2 10:27:41 | 显示全部楼层
dk8668 发表于 2019-5-2 09:36
另外,调试开机过程中在检查一下各个水阀门是否全开,过滤器是否脏堵,根据你的图,水管内水流速0.8米左右 ...

检查过了,过滤器清洗了!水管干管流速1.1米,流速小了会有什么影响,望指教
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-2 11:11:56 | 显示全部楼层
有没有查过水泵的流量曲线?即额定扬程和额定流量的相交坐标点,因为有的水泵厂家给出的流量是最大流量,扬程是是最高扬程,这个要查水泵流量扬程曲线图的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-2 15:58:12 | 显示全部楼层
dk8668 发表于 2019-5-2 11:11
有没有查过水泵的流量曲线?即额定扬程和额定流量的相交坐标点,因为有的水泵厂家给出的流量是最大流量,扬 ...

这个没有,只有请教下水泵厂家技术支持
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-12 12:10:26 | 显示全部楼层
冷却水管上的旁通阀是否全开?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-1 01:20:47 | 显示全部楼层
屋檐 发表于 2019-6-12 12:10
冷却水管上的旁通阀是否全开?

冷却水上面没有设置旁通阀,冷却塔上面也没有电动阀
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-7 10:04:08 | 显示全部楼层
倒U型的管段不加自动排气阀 空气是不能完全排空的,水泵吸入端管道没有满液,半空状态过载了,流量也不够