高压腔与低压腔涡旋压缩机优缺点

[复制链接]
发表于 2019-4-26 10:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
中央空调6P以上的机组大都使用涡旋式压缩机,其中涡旋式压缩可以分为高压缩腔与低压缩腔两种形式。这两种压缩机的划分主要针对全封闭涡旋压缩机中,压缩机外壳所受压力高低进行区分。


一、高压腔与低压腔压缩机原理与特点



电机处于排气侧(壳体内为排气压力),称为高压腔;电机处于回气侧(壳体内为回气压力) ,称为低压腔);两种结构的涡旋压缩机,与其结构对应具有相应的特点,且各具优缺点。


低压腔压缩机工作原理:



低压腔压缩机从系统中吸取低温低压气态冷媒后直接进入到涡旋盘以下封闭的腔体内,然后进入涡旋盘压缩,高温高压冷媒从涡旋盘上方排气管直接排出压缩机。表现为整个外壳都是低温的,壳腔内(除排气口及排气腔)都是低压的。


低压腔压缩机特点:



由进气对电机进行冷却;进气温度较低,故冷却效果较好。
冷媒经电机时吸热膨胀,循环量减少,效率降低。
压缩机下方必须设置油泵,将润滑油送入压缩腔,有一定的能耗。
采用升压油泵供油,低速运转时容易出现供油不足的情况。
由于动静涡盘间隙较大,因此摩擦损失小。
动静涡盘之间的泄露间隙增大,因此必须设置密封条。


高压腔压缩机工作原理:



高压腔压缩机从系统中吸取低温低压气态冷媒后直接进入涡旋盘压缩,高温高压冷媒进入到涡旋盘以下封闭的腔体内,然后再从壳的某一出口排出。表现为整个外壳都是高温的,壳腔内(除吸气口及吸气腔)都是高压的。代表品牌有大金,日立。


高压腔压缩机特点: