设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 165|回复: 0

热力膨胀阀安装与调试

[复制链接]
发表于 2019-4-18 10:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
热力膨胀阀是制冷装置中的重要部件之一,它将冷凝后饱和液体流后降至蒸发压力,同时调节进入蒸发器制冷剂的流量。热力膨胀阀按照平衡方式不同,可分为:外平衡和内平衡式两种。



内平衡式的平衡压力在蒸发器入口处取,用于制冷剂在蒸发器里的压力损失较小的系统。

外平衡式的平衡压力则在蒸发器的出口处取,用于制冷剂在蒸发器里的压力损失较大的系统。下图展示了内平衡和外平衡膨胀阀的区别。

内平衡
外平衡

作为热力膨胀阀的发信器,感温包的位置选择和实际安装是否合理,将直接影响热力膨胀阀的调节精度和工作的稳定性,下面我们来具体看看热力膨胀阀安装调试有什么注意事项。

1、膨胀阀的安装与注意事项

热力膨胀阀的阀体尽可能安装在靠近蒸发器入口处的水平液管上,以减少膨胀阀节流后的压力及温度损失。阀体应垂直安装,不能倾斜或颠倒安装。阀体一般安装在干燥过滤器的出口处,为防止阀芯出现“脏堵”或“冰堵”。感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应清除干净;


游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复






由于实际工作中的热力膨胀阀感温系统存在着一定的热惰性,形成信号传递滞后,运行基本稳定后方可进行下一次调整。


调节膨胀阀必须仔细耐心地进行,一般需15-30分钟的时间才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 京公网安备110102001665 )  

GMT+8, 2019-7-17 04:31

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表