一、末端设备冷负荷指标:
序号建筑功能末端冷负荷指标
水系统氟系统
1普通办公室(内区)220w/m2170w/m2
2普通办公室(外区)220-240w/m2200w/m2
3办公室(老大经理财务等)250w/m2220w/m2
4接待室230w/m2210w/m2
5大、中、小会议室330、300、280w/m2250w/m2
6宴会厅400w/m2350w/m2
7计算机房280w/m2250w/m2
8普通客房(内、外)190-220w/m2170w/m2
9商场(上、中、下)250、250、280w/m2220、220、250w/m2
10大型书店250w/m2220w/m2
11中餐厅300w/m2250w/m2
12西餐厅250w/m2220w/m2
13火锅店450w/m2400w/m2
14浴足230w/m2210w/m2
15桑拿250w/m2230w/m2
16茶楼大厅230w/m2210w/m2
17茶楼包房250w/m2230w/m2
18高大空间场所240-350w/m2230w/m2

备注:
1、选择末端设备时其参数按照“高档”选取,并适当考虑末端设备的噪音对房间使用功能带来的影响:家装卧室尽量选用FP-102以下的盘管;办公室、酒店类新风机、吊柜均选择3000m3/h风量以下吊柜;商场选择5000m3/h风量以下吊柜。
2、新风机一般选择4排管,回风工况一般选择6排管,2000m3/h以上的空调器均应在出风端设置消声静压箱;6000m3/h以上的空调器出风端宜采用阻抗复合消声器,并在回风端安装消声静压箱。
3、注意当西晒、大玻璃窗、角部房间、顶层房间等的负荷变化。若四周为玻璃幕墙,则负荷为400w/m2及以上。

二、主机选型(负荷指标):

2.1办公楼:
(1)、空面小于5000m2,有新风,主机按照200w/m2来选取。没有新风,则可选180w/m2 (过道不算空调面积)。
(2)、空面大于5000m2,有新风,主机按照180w/m2来选取。没有新风,则可选170w/m2 (过道不算空调面积)。

2.2商场、餐饮、茶楼:
主机按照220-250w/ m2来选取,根据面积大小来取值,2000m2以上取下限。

2.3宾馆(纯客房):
(1)、空面小于10000 m2,有新风,主机按照180w/m2来选取。没有新风,则可选170 =w/m2 (过道均不算空调面积,已考虑使用系数)。
(2)、空面大于10000m2,有新风,主机按照160-170w/m2来选取。没有新风,则可选150-160w/m2 (过道均不算空调面积已考虑使用系数。)
(3)、空面大于20000m2,主机按照150w/m2来选取。(过道均不算空调面积,已考虑使用系数)。

2.4餐饮+客房:
主机负荷分别计算,可根据使用要求考虑或者不考虑同时使用系数,为了保证空调效果,同时使用系数不宜过低(≥70%)。

2.5建面与空面的关系:
(1)酒店:筒体+走道+客卫=0.35*建面空面=0.65建面空面负荷=180w/m2(含新风)建面负荷=空面负荷*0.65=180w/m2*0.65≈120w/m2。
(2)办公:筒体+走道=0.25*建面空面=0.75*建面空面负荷=200w/m2(含新风)建面负荷=空面负荷*0.75=200*0.75=150w/m2
(3)商业:筒体+走道=0.15*建面空调=0.85建面空面负荷=230w/m2(含新风)建面负荷=空面负荷*0.85=230w/m2*0.85≈200w/m2。

2.6负荷估算表(以上内容用表格表达):
功能建面<5000>5000
酒/办/商建(新风)120150210110140200
空(新风)180200230160190230
酒/办/商建(无新风)110140200100120180
空(无新风)170190220150170200
   注:新风负荷一般取值为15-25w/m2。

2.7厂房:
1、根据温度要求,一般厂房取180~220~260~350w/m2,如厂房单层面积在4000m2以上;内区负荷小,取上限,如厂房单层面积小,可考虑中间值;如厂房为顶层,则需考虑下限值。
2、末端可选择喷射型空调机组或者风管+喷射风口的送风方式;若制热有要求,最好考虑底部回风。

三、水系统:

1、主水管管径及流速参见水管阻力计算表;最不利环路300m以内,可按照0.04~0.05比摩阻选择,最不利环路300m~400m可按照0.03~0.04比摩阻选择;最不利环路>400m可按照0.02~0.03比摩阻选择;

2、一般情况均采用异程式;若楼层高度超过10层宜采用立管同程式,楼层主管到最不利环路超过100m,宜采用水平管同程式。

3、水系统压力:
3.1系统静压力应≤8kg,即主机到膨胀水箱的高度应小于80m;且在60~80m高度范围时,水泵为抽出式,即将水泵出口向末端系统打水,减小主机承压,可不分高低区。
3.2当层高在100m左右时,即系统静压10kg时,最好是将水系统分为高低区;高区需要预留板换机房,若高区没有地方设置板换,可考虑将板换设置在冷冻机房,板换二次侧压力偏大,但高区系统压力减小,主机压力减小。

4、水管的选材上:通常DN40及以下镀锌钢管; DN50~DN250以上为无缝钢管,DN300及以上为螺旋钢管。暖通南社编辑。

5、凝结水系统:
(1)一般情况下,每1kW的冷负荷每小时产生约0.4kg左右的冷凝水,在潜热负荷较高时,每1kW冷负荷每小时产生约0.8kg冷凝水;
(2)通常,可以根据机组的冷负荷Q按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径:
末端制冷量Q(kW)凝结水管公称直径
≤7DN20
7.1~17.6DN25
17.7~100DN32
101~176DN40
177~598DN50
(3)凝结水应保证5‰的排水坡度,坡向排水端;
(4)若冷凝水管路较长,应加设通气孔;
(5)材料选用UPVC管。无需保温。

6、 DN250以上才考虑报冷却水的电子水处理仪。
DN150以上才考虑冷冻水的电子水处理仪。

7、注意是否安装电动二通阀、自力式压差平衡阀(只适合于变水量系统)等;

8、冷却塔的选择(估算):
水冷活塞式冷水机组:系数为:3
水冷螺杆/离心式冷水机组:系数为:3~3.5
直燃型冷水机组:系数为:4~4.5

冷却塔的选择也可按照主机冷却水量×1.25~1.5的安全系数来选择;
噪音要求不高、或考虑经济性时,才可用圆塔。


圆形逆流方形逆流方形横流
噪音
换热效果较好
美观程度
占用空间占地面积小占地面积小占地面积大
塔体高塔体高塔体低
价格

9、水泵的选择:(除甲方要求外,一般不用备用泵)
(1)原则上一律选用管道泵,即立式泵。除非甲方有要求改动。流量大于400m3/h的采用立式双吸泵。
(2)扬程的确定:
对于闭式系统,水泵的扬程是根据空调水系统的最不利环路的阻力确定的。
扬程= 管道阻力+空调设备(制冷机组、空调器、风机盘管、阀门等)阻力
其中:管道阻力 = 局部阻力 + 沿程阻力=沿程阻力×1.3
空调设备阻力的估算值为:14~18 m
考虑到气蚀带来的水泵性能的下降,可以乘以1.1的安全系数;
综上,水泵扬程 = (14~18 m + 管段长度×沿程阻力×1.3)×1.1
注:沿程阻力在公司的水管流速技术资料查找
一般情况下:冷冻水泵扬程在25~28 m之间(考虑1.1~1.2保险系数)
冷却水泵扬程在25 m左右(考虑1.1~1.2保险系数)
(3)冷冻水泵流量的确定:
定水量系统:水泵流量 = 系统末端水流量×1.2
变水量系统:水泵流量 = 系统末端水流量×同时使用系数×1.2
(4)冷却水泵流量的确定:主机和塔水量的平均值。
(5)水泵的选择:根据以上所算出来的系统的扬程和流量选择水泵,原则上尽量使所选的水泵靠近所需要的实际值,若扬程高了,水量可以选小些;扬程低了,水量可以选高些;
(6)膨胀水箱:
为保证膨胀水箱和水系统的正常使用,在机械循环系统中,膨胀水箱应接在水泵的吸入侧。水箱标高应至少高出系统最高点1米。
膨胀水箱的容积按以下原则估算:120KW(含)以下的小系统,不设置膨胀水箱。120~500KW的中型系统,设置水箱尺寸为:600*600*600,进水管在水箱中间高度;500KW以上大系统根据实际情况处理。     
同时也可由系统中的水容量和最大的水温变化幅度进行下式计算:
VP=α·△t·VS  m3
式中    VP―膨胀水箱有效容积,m3
α——水的体积膨胀系数,α=0.0006,L/ m3·℃
△t——最大的水温变化值,℃
VS——系统内的水容量(包括设备里和管道里的),m3
(7)主机旁通设置:当没有设置二通阀时,按照末端流量选择水泵,流量比主机大30%以上时,需考虑安装旁通管,使通过主机的水流量基本与主机匹配。
(8)当多台主机并联运行时,需考虑水泵与主机的匹配,并注意在主机上安装电动蝶阀,保证主机的流量。
(9)冷却塔为多台并联安装时,请注意在冷却塔进出水管及主机进水管上安装电动蝶阀,保证主机流量及冷却水被及时冷却。

四、风系统:

1、各场所送风速度推荐表:
应用场所送风主管送风支管新风主管新风支管
办公室4~53~46~82~3
商  场8~126~88~126~8
图书馆4~53~46~82~3
大礼堂、戏院4~53~46~82~3
餐  厅6~84~66~84~6
KTV歌城5~84~57~104~6
工业厂房10~158~1010~156~8

2、送风口风速:防雨百叶3.0~3.5 m/s;双层百叶2.5~3.0 m/s;散流器2.5~3.3m/s;(可根据房间进深、层高等做适当调整,高空间采用喷射风口射程可达到20m);回风口风速≤2.2m/s;

3、凡是有制热要求吊顶高度大于4m的场所,宜采用下送风;当高度大于6m且需制热时,必须采用喷射风口或旋流风口送风。

4、喷射风口参数表:
规格喉部风速123456
φ160风量71141212282353423
出口风速4711151922
全压损失8.13271132201290
射程55.17.69.910.911.9
φ200风量111222333443554665
出口风速3710131720
全压损失7.93169.5128193282
射程46.89.111.312.714.1
φ250风量1743485226968691043
出口风速3710131720
全压损失7.53067.5120188270
射程5.18.511.514.21617.8
φ315风量277554831110813851662
出口风速3610131619
全压损失6.92862109177231
射程58.513.416.418.721.1
φ400风量4488961344179122392687
出口风速369121518
全压损失6245496150216
射程6.611.3162023.226.4
φ500风量70114022104280535064207
出口风速368111417
全压损失5.8224689143210
射程8.614.718.523.928.332.5

5、风冷热泵机组系统中风机盘管下送风口不选用散流器,宜选用双层百叶风口。

6、风管材质选用:设计中没有明确指定材料,可选择纤维织物风管、复合保温风管。

7、新风量的确定:
民用建筑最小新风量(表9.1)
房  间  名  称每人最小新风量(m3/h)吸烟情况
影剧院、博物馆、体育馆、商店8
办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、门诊部、普通病房17
旅馆房间30少量

旅馆新风标准(表9.2)
房  间  类  型新风量[m3/(h.人)]
客房:一级≥50
二级≥40
三级≥30
餐厅、宴会厅、多功能厅:一级≥30
二级≥25
三级≥20
四级≥15
KTV厅、歌厅、舞厅30
门厅、四季厅:一级≥20
二级≥10
写字厅:      一级≥20
二级≥20
三级≥10
四级≥10
康乐设施≥30
美容美发≥30

办公主楼新风标准(表9.3)
房间类型新风量[m3/(h.人)]备注

推荐最小
办公室:一般25.218少许吸烟
        个人43.225.2不吸烟
        个人50.443.2颇重吸烟
会议室86.450.4极重吸烟
董事会86.450.4极重吸烟
美容室1814.4偶尔吸烟
饭店房间50.443.2重吸烟
百货公司14.410.8不吸烟
餐厅:自助式21.618颇重吸烟
餐厅25.221.6不得吸烟
银行1814.4偶尔吸烟

8、商场、餐厅、宴会厅、多功能厅等发热量大、人员密集的场所,需注意过渡季节尽量用室外新风送风,保持室内空气新鲜的同时达到节能运行的目的(即可考虑过渡全新风运行;平时回风+新风汇合运行)。

9、排风系统:
9.1餐厅、大型会议室、多功能厅等场所,宜考虑排风系统,排除室内污浊空气,排风量安装新风的80~90%计算。
9.2排风系统管道超过40m,宜采用排风扇+排风风机的方式,排风机风量=所有末端风扇风量的和。

五、配电系统:

1、风机盘管控制线(不带二通阀)ZRVV4×0.75mm2,(带二通阀)ZRVV6×0.75mm2,主线为3×2.5 mm2(根据盘管的数量、功率确定,一般15台以内);
2、主机电源线大小参照其电气参数或电线选型表格;
3、小、中型中央空调系统需配置独立的配电箱(包含末端总电源,水泵、主机电源);
4、大型中央空调系统需配置独立的配电柜(包含冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、主机电源等,末端电源可以独立);
5、电线电缆载流量表:
5.1 BV型塑料绝缘电线穿塑料管敷设的载流量θn=70℃  (表1)
5.2电流、功率、导线换算表  (表2 )

三     相单     相
内容
额定电流I=功率×2倍(A)功率×5倍(A)
启动电流I×(4~7)倍额定电流I×2倍额定电流
空气开关≥额定电流×1.25
铜芯线(35℃)(1~2.5mm2)×(10~8)A(4~10mm2)×(7~5