设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 3025|回复: 4

[知识分享] 风机盘管维修常见故障与注意的事项

[复制链接]
发表于 2019-3-27 17:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、风机盘管漏水的原因:/ B  _! m$ x5 B7 ?; d; ]

$ A, q& J( a" p3 z% q9 g原因1:风机盘管漏水有保温不好,主要是安装时盘管的两条冷冻水管保温不好,低温的冷冻水从管内流动时,使大气中的水蒸气冷凝成水珠,越积越多的形成漏水。可重新包保温,不让冷冻水管接触大气。
: Y$ m1 I& Y( N9 I
! a( Y: Z  g; K7 m3 V原因2:有脏东西堵住排水管,使排水不畅。用清理接水盘,用一根自制的水管插入排水口,用东西堵住周边,使之不漏气,用口猛吹气管,如果还不通需用东西敲一下排水管,使里面的脏东西松动,直至把排水管吹通。
* B+ f9 j% J) a7 i
; B( J% I% G& N0 w( Y7 Z原因3:盘管配件,阀门过滤器、电动阀、外牙直通问题,使之漏水。可拆开,用生料带包好,重新上紧。
/ m4 U6 U( _; U; L: G1 \& _& P1 H, F. ^& o6 H
如果是盘管配件、阀门过滤器、电动阀因质量问题裂开漏水,如果不是阀门裂,可关阀供回水两个阀门,打开盘管的排气阀,确定没有水流,既盘管里没有压力,便可拆除管里更换已坏配件。
% z/ U! T* f" g6 e% G& ?# l, }8 h: A& y: ]+ N
如果是阀门开裂,只有关闭该层空调的两个供回水空调,打开盘管排气阀,确定没有压力后便可拆管更换。4 ?# e3 B8 l0 i% M
2 }+ s9 b. ^; ~4 l$ o* [
二、风机盘管不制冷:: n) H# l8 [: I8 U: Y

& i  b1 a* t, K" S# T风机盘管不制冷主要有两个问题,即水回路和风回路。" i& k$ U% Z: c6 Q

: U' |" u6 y( A3 X水系统:# H' R( P/ u! l# L5 }

, |# ?& w# W% s8 N, _7 S- U1 u# N1、水温不够低。即中央空调主机的水温要足够低,一般正常情况下出水7℃,回水12℃为最好,当回水温度≥15℃时,制冷效果就不是很好,必要时需加开一台主机。) y8 i+ C0 {) H4 g
1 O6 k4 T3 S6 j* R6 E# d" I
2、管路有空气。一般直接打开排气阀即可,有时因管路安装问题空气不是聚集在排空阀的位置上,这时只能拆除管路排空。
- p0 ^: k# g8 N" o6 B7 U9 D3 _6 A4 g5 g9 W! n
方法:关闭盘管两个供回水阀门拆除电动阀与回水阀门之间的管路用一根足够长的水管接到电动阀的接口上紧,轻轻打开供水阀门,如果里面有空气将被水冲出来,这时供水管里面的空气已被排除,如需排除回水管里面的空气,关闭两个供回水阀门拆除过滤器与供水阀门之间的连通管方法同排除供水管空气一样。
8 [0 @- R, r4 M7 w) ?; I7 [
8 ]/ l6 l, u8 J% N, ^! U& w注意与技巧:: `' g6 `: y$ j
一般空气都集在回水管路里。排除空气的排水管与盘管配件的接头一定要上紧切不可用手抓,而打开阀门的手不要离开阀门,如出现什么问题可快速的关闭阀门,因为排除空气时管路振动很大,容易把排水管振脱。  K) Y1 A4 R: M: H

8 \% u: I% H' Y2 o' r. L- x过滤器堵塞,主要是水管在投入使用时,清洗不干净或水处理不好,有杂质把过滤器堵死造成不流通。可关闭两个供回水阀门,打开排空阀,确定盘管内没有压力,即可拆除过滤器的清洗口,把里面的滤网拿出来清洗干净即可。
* t, C( G8 r7 \5 ?2 o
! G& r  M) h: y电动阀打不开或有脏东西堵死,电动阀打不开主要有温控损坏,没电到电动阀,再有电动阀电机盒里的齿轮磨坏,可把电机盒拆开查看,电动阀没电到需检查温控器。' Q0 o# G3 D9 x) r% y8 G
! _+ K' M, w- ?) z5 A; s
风系统:  L6 [3 M1 ?% a/ ]! z( D" b- n

+ U& Y( G) T0 e尘网及盘管使用长久没清洗过多的灰尘堵住了风道,使循环风量下降,从而造成空调不冷,可清洗尘网及盘管翅片。
2 n$ o4 C, r. l6 {$ i! t5 [' j1 L3 O4 U% i
风机电机有故障所有风机盘管全部是低噪可调速的离心风机,故障有绕组短路、断路和运行电电容失容,这些只有用万用表电阻档分别去测量和判断。- t) D& Y8 b' n* \5 L9 x$ @
, J# G. T* z, |. ~9 ?
温控器有故障,当接到有一台盘管不制冷时首先要检查温控开关有没有在冷端,温控旋钮位置有没有比室温低,如果这些都正常可拆开面板检查有没有有电源,如果有再检查风机所在档位有没有电,电动阀电源有没有输出。9 O' G  z- R+ C! I$ _5 F# K
8 C5 i% y8 o3 S8 t! S5 Y. ~
3、风机盘管温控接线注意事项
: u2 l7 A; a( y6 b+ @) ?7 O+ u/ e0 p
6 i7 A+ L: `; T
在每次检测风机盘管机组时应注意以下几点:
/ K4 `% A3 ^) ^! A, Y' w! u) L( z9 x7 a+ k' @4 T
1、为满足在出口静压12Pa时的风量要求,单纯加大电机功率,造成虽然风量达到指标而供冷量却达不到额定值。   
6 f* y' x( o/ d0 _, \- |' Q5 n& l3 r0 H7 z
2、由于以往标准中没有对机组三档风量的比例提出要求,而国标中有静压要求机组必须明确三档风量时的静压值。企业在电机选型时,出现三档风量的比例关系没有调整好,有的机组甚至三档风量几乎没有差别,有的则高、中档没有拉开或低档太小,这些都是不符合用户要求的。
$ W9 S% {% Q. ~7 G7 _2 _2 K( R; m
3、选用劣质电机,在检测有静压要求的机组噪声时,电机发出轰鸣声;) I" y/ t# f3 P
" z  W/ w9 y" d" `. i+ a
4、机组选用的风轮尺寸过大或过小,而达不到静压要求,尤其是小风量机组叶轮的选用更应慎重;  " ~% l+ J8 T3 v

0 i' v  G" u9 w; s5、对高静压机组,在装配时螺孔、板缝、接水盘、表冷器铜管与侧板连接处漏风问题严重,有的机组在高静压时,漏风量达20%之多,建议生产企业在装配时,注意机组的密封问题。* i) X0 l: [" W" u$ O- t2 p

; ]" @+ [5 b* e$ N, L- X6、有的机组为使供冷量达标而未对表冷器进行改进,风量超过标准的要求值过多,造成噪声值远远大于标准规定值,这种现象比较普遍;
% n; X" T! l5 p0 k6 q, a; o/ P2 a/ r- r& C$ e/ Y' z3 w+ |( X
四、风机盘管常见故障' E+ ^. l: ~8 `8 D# U

& Y( w# F7 n: |6 x故障现象        原因分析        解决方法
8 ], G) N( i( |; O% Z风管漏风        法兰连接处不严密        禁锢螺栓、加固卡扣或更换密封橡胶条. C/ X) U" t  K+ n5 f( t
其他地方漏风        用万能胶或玻璃胶封堵/ k/ ?7 u5 [" N  T+ r  Q& i! c
软连接处漏风        更换软连接
% m2 _  c: I% n绝热层脱落或破损        保温钉脱落        拆下绝热层,重新固定保温钉后再包绝热层% n/ N( a& j9 L7 ]1 }" ]
粘接剂失效        清洁粘接面,重新粘接
" G% g" n1 F) a意外产生破损        破裂处更换新的保温层# v4 r, v' p3 y7 i5 F4 ^
绝热层表面结露漏水        被绝热处风管漏风        按上述方法修补漏风处,再更换含水部分绝热层
+ l& n) O0 e: o' Q- X9 ~" A绝热层或防潮层破损        更换受潮或含水部分绝热层
, M: y- }7 R( d. s绝热层未起到绝热作用        增加绝热层厚度或更换绝热材料
' W9 T- v# W, F绝热层拼缝处的粘胶带松脱        更换受潮或含水部分绝热层后
0 w6 E& ^" V- ~; V1 u6 t风机转但风量小        送风档位设置不当        调整到合适档位' w* T6 F+ S, k! }) t4 _$ B
过滤网积尘较多        清洗过滤网/ z/ d* J5 I8 O$ y
盘管翅片积尘较多        清洗盘管翅片3 \+ R: T# g7 h
电压偏低        检查原因,恢复正常电压
% |( k, }% f, p  D  d风机反转        调节接线顺序
6 m8 a) p& q  i2 G. v- w3 T8 v, l吹出的风不够冷(热)        温度档位模式设置不当        调整到合适档位模式
1 B6 d- R. ?* L# p2 W1 |9 V盘管内有空气        打开排气阀排出盘管内空气; Y9 ~- r0 j$ U( v5 U
供水温度偏高(低)        检查冷、热源
+ ^3 W* C# u7 T: [供水不足        加大阀门开启度5 c' d1 n1 e  f$ l- f1 l
供回水接反        调整供回水管路2 l1 r6 ?9 x5 F! y' M8 U
电动阀执行器不动作        检查电气和机械机构,恢复正常开启动作# u3 D3 _% e+ H  I) H- A0 z
水过滤器脏堵        清洗水过滤器+ L5 Z% p0 \0 i6 s$ l1 z, s/ T/ t
振动和噪声偏大        风机轴承润滑不好或损坏        加润滑油或更换轴承
& Y. ], J( o3 U0 T/ R% ]风机叶片积尘较多或损坏        清洗或更换叶片
5 @6 }2 d& K" d, u! D3 T# [, G  g风机机壳内有杂物        清楚杂物
' H9 S% `4 K, n, I. a- T风机叶轮与机壳摩擦        清洗或更换叶轮、机壳
( j, j5 X) [. A出风口与外接风管不是软连接        更换为软连接6 d' V+ U- m: V! f2 \. s
盘管与接水盘与供回水管或排水管不是软连接        更换为软连接
8 c% D/ B( ~% `4 @2 W风机盘管在高速挡运行        改为低中档
% Y9 L% T/ |- f3 G8 m4 O" `8 b7 G固定风机的连接部件松动        禁锢连接部件2 T6 \+ v, }2 u) _
回风滤网脏堵        清洗过滤网* Q% b7 a7 u2 ^# [# h( \6 @
送风或回风百叶松动        禁锢连接部件
. @% f( Q; i, z; g$ O有异物吹出        滤网破损        更换滤网
% ^8 `; M; ]0 X1 b. o8 X机组或风管内积尘较多        清洁: S9 D! o& W1 @* k8 w9 h4 E
盘管翅片氧化        更换盘管
% H, K6 @5 E) J: U5 a' x* M% n机组或风管内材料破损        修补或更换
5 J3 X- V+ P& D! I3 K0 M. N. D! p机组漏水        接水盘堵塞,排水不畅        用吸、通、吹、冲等方法疏通
$ A; N1 k8 f2 Y1 ]接水盘倾斜方向不正确        调整接水盘坡度, v0 N% y# L/ I  f
机组管接头连接不严密        禁锢接头,使其严密连接4 s) D4 Q% |+ M* I
管路未做绝热防护或绝热层破损,结露漏水        增加绝热层或修补绝热层
  R- s5 F- v3 s3 J3 J  ^接水盘底部绝热层破损,结露        增加或修补绝热层
- i3 G/ V; `, o3 {) J排气阀未关或未关紧        关闭或关紧
/ u. ~+ p# P& {4 o& V5 G盘管有破损,漏水        修补或更换盘管
. u1 g" ]: s/ l  c- k供回水控制阀或电动阀或过滤器破损        更换新配件4 Q$ Y. @8 ~: H6 Q" `# L+ d  J
软连接或对丝头破损        更换新配件
; }1 h  {3 D  Q' h0 O* `  e) {0 e管路有沙眼漏水        更换管路或修补- {9 q: J# v( V+ [' V
机组外壳结露        机壳破损漏风        修补或更换4 \% K0 @. o* X( }0 X9 I
冷风有泄漏        修补或更换! H- }: C0 H" d' \4 L, q
机壳装配时,火焰烧损保温层        修补或更换, v* L1 L8 ?! }0 i- }
内部保温破损        修补或更换8 ]6 g. D7 S9 M1 A$ o( }8 ?5 T
发表于 2019-3-29 11:12:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享!!!
发表于 2019-3-29 15:15:20 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,分析的很全面。
发表于 2019-5-10 11:03:23 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,谢谢~~~~~~~
发表于 2019-5-17 11:38:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!!!!!!!

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 津公网安备12010202000413 )  

GMT+8, 2020-8-4 05:16

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表