设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 2936|回复: 6

[设计] 同一房间高度不同自然排烟问题

[复制链接]
发表于 2019-1-24 09:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
30银币
目前遇到一个售楼部,上下2层,一层层高6m,二层层高4.5m,一层面积约1200平方米,除了卫生间等基本不做分隔,有自喷系统,;难处理在一层有个160平方的挑空,就是直接穿入上一层,但二层该区域用实体墙包围了的。如果单独把这个挑空区域划分为一个防烟分区,那么这个防烟分区的排烟量将为120000m3/h,自然排烟口也需要约35个平方,我把这个区域(挑空部分)的外墙全部做成窗才有可能实现而且还必须得100%有效的电动窗。
我现在的想法是不单独分一个防烟分区,而是同一层其他区域一起划分出一个不超过1000平方的防烟分区,两种开窗面积:1、按地面面积的2%来开(根据层高6m来),2、按最不利的高度(10.5m)来计算储烟仓厚度和排烟量,按120000排烟量来开窗,但只要在储烟仓内的 都算也比较好实现。
各位大神请指教有没有问题,以哪种开窗面积可行,或有没有其他更好的方法。

点评

如果你想详细讨论,可以加我qq:200893664.邀请你进群讨论。  发表于 2019-1-24 15:52
发表于 2019-1-24 15:49:24 | 显示全部楼层
我觉得吧,你还是分开的好,如果你在挑高部分不设置挡烟垂壁,那烟会往高处走,还是会集中在挑高区域,其他地方开窗的效果也不好,而且不划分,你的最小清新高度也比较高,感觉开窗比较受限,还是按严格的来的好,个人建议——转自群网友
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-25 08:30:31 | 显示全部楼层
2公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所,其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及本标准第4.6.6条~第4.6.13条的规定计算确定,且不应小于表4.6.3中的数值,或设置自然排烟窗(口),其所需有效排烟面积应根据表4.6.3及自然排烟窗(口)处风速计算。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-25 08:33:51 | 显示全部楼层
浙江省 2.19建筑空间净高小于等于6米的场所,当单个防烟分区建筑面积小于等于100m2时,其排烟量不应小于7200m2/h;当单个防烟分区建筑面积大于100m2时,其排烟量不应小于15000m3/h。
根据浙江省规定以及防排烟规范 我建议你分开分别设置排烟设施
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-27 07:59:41 | 显示全部楼层
严格一点,分开好一些。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-3 16:00:34 | 显示全部楼层
问一下,最后是怎么解决的?楼主?谢谢了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 津公网安备12010202000413 )  

GMT+8, 2020-9-29 11:59

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表