摘要
建筑能耗是现代建筑设计中的一个重要问题,鉴于建筑能耗直接影响到节能环保及运营成本,所以对建筑负荷的模拟计算就显得尤为重要。本文就华润中心这一综合体的全年能耗计算以及设备选型、成本控制进行详尽分析,以供参考。

1. 工程计算工具
本工程采用EnergyPlus软件对某工程的全年逐时空调冷、热负荷进行了模拟计算。EnergyPlus是由美国能源部和劳伦斯·伯克利国家实验室共同开发的一款建筑能耗模拟软件。EnergyPlus是在软件BLAST和DOE-2基础上进行开发的,具有BLAST和DOE-2的优点。EnergyPlus能够根据建筑的物理组成和机械系统(暖通空调系统)计算建筑的冷热负荷,这是通过暖通空调系统维持室内设定温度。EnergyPlus还能够输出非常详细的各项数据,如通过窗户的太阳辐射得热等,来和真实的数据进行验证。

2. 数据输入
1)石家庄全年供冷季节气象参数导入:日平均干球温度
见图1。

2)全年能耗模拟时间设置:
  • 全年供冷季:4月15日~10月15日;
  • 每日商场供冷小时数:9:00~22:00;
  • 全年供冷小时数:2758h。


3)商业热扰作息时间导入
见图2。

3. 空调全年负荷及能耗分析软件计算
  • 软件计算结果,见表1;

表一,软件计算结果

  • 商业夏季典型日负荷,见图3;


  • 商业全年负荷延续图及频数分布图,见图4;