工程调试出现问题,求助大神

[复制链接]
发表于 2018-12-28 21:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
50银币

小弟设计一工程,选用水冷螺杆2100KW两台,常压热水锅炉1.4MW2台,冷冻水泵420m3/h 扬程32m,热水泵280m3/h,扬程28,主管管径350.主机锅炉水泵全部放置楼顶(场地原因)。调试时候出现一个问题,系统里面的水始终灌不满,水泵停机后系统水通过膨胀管反回水箱然后溢出来。这是个什么问题,求助各位大神!系统有问题没有?

机房图

机房图
 楼主| 发表于 2018-12-28 22:47:35 | 显示全部楼层
大神在哪里?出来解答下
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-4 16:47:53 | 显示全部楼层
系统灌不满可能是系统里面有气,水泵间歇运行试试,水泵在屋面,停泵时压力应低于最高点至水泵的高程加5米,水泵运行时入口压力应保证不吸空即可。最简单的解决办法是水箱改成定压罐。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-4 16:32:36 | 显示全部楼层
竖向分区示意图出来看看
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-8 11:25:18 | 显示全部楼层
膨胀管接到哪了,系统补水管接哪了,用开式水箱补水定压的话,补水管应该直接接到膨胀水箱。补水不满是不是系统有漏水点,如果补水点在底层,补水压力够不够。如果系统无漏水点,问题应该出在补水上。
回复

使用道具 举报