[知识分享] 精密空调与普通空调区别及故障解析

[复制链接]
发表于 2018-12-26 17:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、认识精密空调:
4 E- s+ T4 H; s: g
9 l6 }  k, Z! Z$ M. g& S) ?1 U( V精密空调可将温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性,对于很多初次认识精密空调的人来说,感觉精密空调很神秘,到底和普通用空调有什么区别呢,本文就对机房精密空调的原理组成与故障进行详解。
) _5 c( ~3 P" `* L! O6 G* j0 d- ]& X+ ~8 X: @% A" {

7 r9 j- J7 l2 `1 ~
3 i8 Q  ?' Z8 }! }' B* w" R. W0 I+ H. ]- a/ r( r! \
2、精密空调工作原理  
) T9 d, B/ Y9 f
/ i/ \% \" \2 Y8 N9 B, b8 `压缩机吸入制冷剂蒸汽、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。3 r& |3 |9 V' U1 t. C. E* Q. h8 y
& ^# ^' V0 A+ f  n

3 I3 B- [) d+ Y7 M& B5 S3、精密空调与普通空调的区别  
- d0 u' ~3 U" N. z3 t0 I) o  J1 m* \" r

0 y, C2 M  d) G+ D  E  x7 z' D/ q) X* \, n5 {; R

, \# ~! v  H/ O  E  F) N4、精密空调的分类:    q+ T' `0 B& `9 x2 T

- p. n& r+ c1 Z; q2 Y7 q6 ?1 V" Q按出风方式分为:上出风、下回风,下出风、上回风,上出风、侧回风。4 A" A) V: L1 E4 x) C" X; V4 s
% D$ I; M: T+ J0 q) ~
# J9 k9 K' p7 a; K! N

; m+ }! Q" s2 z, j' L
' R" X% ~" K0 C* \5 ~& Z按冷却方式分为:风冷空调和水冷空调。
( Y" M" }  a' a6 t; Z, Z, O水冷空调又分为:冷冻水冷却和冷却水冷却。
- I7 Y$ Y* R+ l- ?# y
: q3 I3 g# I) J2 k  d" W1 ]
4 d' h' ^' Q. {# m+ e6 Y& E5、精密空调主要组成:  
5 U+ S, p; F6 W; s" V4 e
( w6 ~+ @( D' x6 O1 t) ^9 H风道系统:电动机、风机、空气过滤器、风量的调节。, ~: r! E4 ]+ L  W$ v

  @/ o  W. O& Q! R' i加湿装置:红外线加湿(高强度石英灯管、不锈钢反光板、不锈钢蒸发水盘、温度过热保护器、进水电磁阀、手动阀门、加湿水位控制器)电极锅炉式加湿(电极锅炉、蒸气喷雾管、进水电磁阀、排水电磁阀、水位控制器)。% I) H( d, t& [4 q4 c

7 x9 v4 I6 ^7 a1 L; _. n制冷系统:压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀。此外还有辅助零件:储液罐、单向阀、视液镜、风机调速器、高低压检测开关、干燥过滤器、管路电磁阀等。& V) u* A. y5 r: \6 Q- A. N: G

1 k& `9 n. T% R4 z' b( v! @6、精密空调常见故障:  
! r- D+ n# A) ]* w- i7 ?" G! z5 g7 L/ N9 B
6.1.压缩机高压报警
. N. O- z7 }4 X①高压开关故障或控制干扰导致误报警;- @* q+ u- ?0 K) p% N, M5 B: r7 K0 q
②风冷冷凝器灰尘较多,冷却能力下降;$ C0 A7 ]$ c1 i- C$ r" G; X
③风冷冷凝器风机电源断开;
+ w% X; k  _1 Y5 a2 g, k: y* L8 a④风冷冷凝器调速器断路;
7 ~7 z7 j2 s) k7 p7 M! [⑤风冷冷凝器温度开关异常;
7 |3 }) T1 g) n6 `⑥水冷设备冷凝器水流量丢失或冷却水温异常;8 \2 _+ n7 m7 y- l
⑦排气管路异常油堵或异物堵塞;
7 A. @3 E; G' m, O⑧制冷剂充注过量。6 Q3 j! B2 M# f- q6 L

+ S4 k$ v2 y, N9 w6.2.压缩机低压告警
$ o+ y0 E0 n) [0 i2 ?( M% ~①低压开关故障或控制干扰导致误告警;' d6 x9 j9 [: @9 A# W8 ^' [, P3 w
②室内过滤网堵塞造成风量不足;  O) l5 ?' g  F/ a) v. z
③室内主风机故障。风量下降;) m7 p3 ]4 Q" S* k4 W
④温度设定点错误,回风温度过低;( v; d3 N( Z' I6 z4 X8 A6 {
⑤冷启动延时设置不够,冬季启动困难;
* k5 U9 S3 ^7 [' W) z0 d8 i⑥制冷剂充注量不足或制冷剂泄漏。& t4 f$ ^9 f/ M1 B- P
- c4 F. p$ E- v; q- s  Q+ [
6.3.低湿告警
& f+ |5 t2 ?  }: u1 z  |0 C①低湿告警设定点错误;, c  R% }2 i6 C, r
②机房密封不良,房门开启频繁;
# O$ w- \% x( b③加湿器供水堵塞、水压过低、停水;/ m: v9 }0 t' \4 ?& X* z. R/ A
④加湿罐结垢较多;
# e& E: `$ c* m: z' i4 i) j⑤加湿电极结垢较多。0 l" f. k2 h6 g1 ?
% I9 S# ^6 ?; r, V2 X5 u9 ~
6.4.高温告警4 f; Y! r9 G, G3 m8 O( h% D3 E" e
①高温告警设定点错误;& }6 M+ ?- N: g6 X0 d2 C8 r: w  n( g
②房间热负荷较大或房门开启频繁;* K! Y& V7 g& C+ L% ]) J& D, m
③其他异常告警导致压缩机停机;; B6 @6 Q0 r- n( J$ D+ c+ _6 B
④冷冻水设备冷冻水流量丢失或冷冻水温异常。# o- `" Q. s$ k2 W" M! J; W

5 O. O4 ]; n& T1 x/ e, L6.5.地板漏水告警
# k, f" q0 m! y1 w0 g& o①漏水检测探针接触到导体;
+ q" g! _  E& e/ u. {" ]; H' G②排水管堵塞,有水从加湿水盘溢出;* s* L- Y- [, {% ~* {# }
③排水管破裂或泄漏;
: ^/ \5 B/ W# P. K: t④设备中异常部位的凝结水滴落;
0 E! P9 z4 j( S( M1 I) L5 j⑤其他异常途径的水淌入地下。. V. a( w) \# Y5 R

* W+ B: H. q% }% n( a, z6.6.气流丢失8 S5 k3 V2 Y5 }* @# ]
①气流不足检测热敏电阻与发热电阻距离过近;
- O7 ?# e5 l. k1 W②气流压差传感器的取样气管堵塞或位置偏移;4 k3 S  _) V. R9 b0 k8 b) S2 a
③传感器板与显示控制板连接松脱;9 P" p" o8 A. ]9 I  `# Q
④供电反相;* e/ [2 `/ B/ A* m8 c) l$ A2 e
⑤室内送分部分故障;- t0 G( T& R. [  H7 P8 _- i0 B3 C
⑥过滤网堵塞。
7 V1 i) N, `. k4 M( N  w) @! |  y6 n( D, b

9 P, p! `; A7 Y$ [% O- g. |7、精密空调制冷量简便计算方法:  4 S; Q4 b. L  w6 R( Y) p6 P
& x, |! _% }# u( u9 A
方法一:功率及面积法:
# s3 M: L: @. u' b1 b7 k$ k: MQt=Q1+Q2
( J; o3 H- D5 z  I5 L! d; {Qt总制冷量(kw)
" i  g/ t" A$ A( R3 l3 V% KQ1室内设备负荷(=设备功率X0.8)3 x. g, |) {# O
Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积)
& X2 Q$ X4 H2 Z5 R* }& E. X3 ~  E3 C' k+ E1 k7 X, g5 ?" j9 {
方法二:面积法(当只知道面积时):% t: O* x' v5 O1 s# G$ f: I
Qt=S x p
2 k2 P4 h- S* [: F# E2 [3 rQt总制冷量(kw)
# }0 U2 X1 Q5 eS 机房面积(m2)
& L$ J, |& @- ]6 m8 f2 s2 m" XP 冷量估算指标
0 S/ [. f/ n! Y2 i) l: e
! V& ?7 m; G; u( G% v1 ]下表为大概冷负荷指标,依此算出大概冷量后,以确保合理的冷量配备。
6 m( v' a2 R# V, a* _: e0 t
* f8 {) C8 R8 w
# `6 E$ m6 H7 i, S* V% a6 W5 I8 {! k& y; P- ?* m/ I
机房设备负荷:服务器500台,机房需要总设计电量60KW,机房面积:70M2,按功率及面积法计算,公式如下:  j  s1 q) @, o- r3 F  A# a9 f

8 a2 g2 {' W% ^; gQt=Q1+Q2
  M6 f$ m  K% a! O. ]Qt=总制冷量(KW)0 E% k0 G  A0 n0 D1 t, N) P
Q1=室内设备负荷(=设备功率60KW)
3 \0 j! j- n- ~+ p, oQ2=环境热负荷(=0.15KW/㎡×机房面积)7 T4 O" Y/ M4 O. R& M( I3 _
Qt=60KW+(0.15KW/㎡×70㎡)=60KW+10.5KW=70.5KW
: E: s7 E- x) N& \* \建议使用:两套显冷量为35 KW 的设备,同时运行,或者选用三套,两用一备使用。
发表于 2018-12-27 12:25:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。。。。。
发表于 2018-12-27 14:35:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。。。。。
发表于 2018-12-28 11:21:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!!!!
发表于 2018-12-29 22:34:12 | 显示全部楼层
都是干货,感谢楼主分享!!!
发表于 2019-1-3 15:31:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了!!!
发表于 2019-1-7 10:46:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了!!!
发表于 2019-1-8 14:37:01 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了!!!!!

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 津公网安备12010202000413 )  

GMT+8, 2020-7-9 11:57

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表