1.风管内的风速

一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。

2.出风口尺寸的计算

为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。

3.回风口的吸风速度

回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 。

4.安装注意事项及计算

在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s,
风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积
同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。
风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积
注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7

5.计算风管尺寸

1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。
2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。

风管类型
阻尼系数(mmH2o)
送风管
0.05-0.2
回风管
0.03-0.12

因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用送风管0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06-0.1 mmH2O/m作为基准。

6.静压箱

在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。

7.风压估算

如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失4pa左右。
如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失6pa左右。

8.接风管的风盘的风口设计

1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当;
2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;
3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5米)

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

发表于 2018-12-19 14:00:59 | 显示全部楼层
:)谢谢分享:):):):)谢谢分享:):):):)谢谢分享
发表于 2019-7-31 14:50:23 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2019-7-31 19:17:22 | 显示全部楼层
参考学习一下,希望对自己的工作有利。
发表于 2019-8-1 08:44:57 | 显示全部楼层
来学习看看,感谢楼主
发表于 2019-8-14 15:25:19 | 显示全部楼层

谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2019-9-9 09:26:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,非常感谢                                                                                                                                                                                                                                   。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 津公网安备12010202000413 )  

GMT+8, 2020-7-9 13:51

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表