5周·1.11小区供热锅炉房《三版教材2018P147~160
本节内容知识点较多,往年多以知识题形式进行考察,主要的考察点在以下几个方面:锅炉容量和台数的确定;锅炉房布置要求;锅炉房内设备布置的要求;锅炉的热效率和能效等级的限定要求;锅炉房设计容量的确定;锅炉房烟风系统、除尘系统、燃气系统的一些设计注意要点。学员在复习本节内容时,可一并复习《民规》《暖规》《锅炉房设计规范》《公建节能》《严寒寒冷居住节能》的相关内容。
本节内容对应视频教学课程为:
供暖精讲班(闫全英)
第15课   小区供热锅炉房(50分钟)
复习目标:
重点:(1)熟练掌握锅炉房容量的计算;
(2)熟练掌握锅炉房台数的选择;
(3)熟练掌握锅炉效率和燃料消耗量的计算;
(4)熟练掌握鼓、引风机的计算;
(5)熟练掌握锅炉房设计规范重要条文及说明。
难点:(1)锅炉房容量的计算;
      (2)集中供热系统水压图的绘制方法、分析方法;
(3)锅炉效率和燃料消耗量的计算;
(4)鼓、引风机的计算。
1.12 分散供暖《三版教材2018P160~162
本节主要是偏向于分散供暖的一些介绍,目前为止没有相关的考题,学员初次复习时可作为了解的内容进行阅读。但是户用燃气炉部分在《民规》《严寒寒冷居住节能》上有相关表述,学习时注意一并阅读对照。
【预习作业】
(1)简述燃气锅炉节能措施?
答:
(2)简述户式壁挂炉的设计要求?
答:
(3)关于燃气锅炉房中燃气管道的设计,下列哪几种说法是错误的?()
A  锅炉房燃气管道宜采用单母管,常年不间断供热时宜采用从不同燃气调压箱接来的2路供气的双母管。
B  为便已操作,锅炉房燃气管道宜地下敷设。
C  要根据锅炉房具体情况考虑燃气管道上是否装设放散管。
D  燃气管道的吹扫气体应采用锅炉所用燃气。
答:
(4)关于锅炉房锅炉台数的选择,下列说法正确的是哪几项?()
A  新建锅炉房一般不宜超过5台
B  改建锅炉房一般不宜超过7台。
C  锅炉房的锅炉台数不宜少于2台。
D  非独立锅炉房,不宜超过4台。
答:
5)(案例)某燃气锅炉房有一台燃气热水锅炉,型号为WNS2.8-1.0/95/70-Q型热水锅炉,其额定效率为91%。实际运行时测得锅炉水的流量为150t/h,锅炉出口水温为85℃,进口水温为70℃,每小时耗气量320m3/h,燃气的低位燃烧值为35000kJ/m3,则锅炉的实际运行效率与额定效率相差多少?()
A     0       B        6%~7%           C     10%~11%             D   91%

答:

发表于 2018-12-4 17:10:58 | 显示全部楼层
1、
答:1)降低排烟损失:采用比例控制的燃烧器、采用冷凝式锅炉或在排烟道中加装热回收装置;
2)烟气热回收装置;
3)提高运行控制水平;
4)降低锅炉排污热损失;
2
答:1)确保用户使用安全,应选用全封闭式燃烧、平衡式强制排烟的系统;
   2)燃气锅炉服务于低温热水地板辐射供暖系统时,宜采用混水罐的热水供暖系统;
   3)户式燃气锅炉供暖系统应具有防冻功能,系统应设置排气、泄水装置;
   4)宜选用节能环保的壁挂式燃气锅炉;
   5)应通过水力计算,合理选择配套循环水泵。
3、BCD
4、ABCD
5、B
发表于 2018-12-6 20:41:44 | 显示全部楼层
第五周~~~来交作业~~~~~~~~~~~~~
5.jpg
发表于 2018-12-7 18:13:47 | 显示全部楼层
坚持是一件不容易的习惯呢,坚持坚持就好。
1-1.png
2-2.png
发表于 2018-12-8 11:50:38 | 显示全部楼层
第五周作业上传,bmp格式不行
1.jpg
2.jpg
发表于 2018-12-9 11:07:45 | 显示全部楼层
第五周作业 第五周作业
第五周作业1.jpg
第五周作业2.jpg
发表于 2018-12-9 19:38:39 | 显示全部楼层
(1)简述燃气锅炉节能措施?
答:教材2018-P159
1-降排烟热损失;2-烟气热回收;3-降锅炉排污热损失;4-提高运行控制水平。

(2)简述户式壁挂炉的设计要求?
答:教材2018-P162

答:教材2018-P159                BCD

(4)关于锅炉房锅炉台数的选择,下列说法正确的是哪几项?()
A  新建锅炉房一般不宜超过5台
B  改建锅炉房一般不宜超过7台。
C  锅炉房的锅炉台数不宜少于2台。
D  非独立锅炉房,不宜超过4台。
答:教材2018-P148                ABCD

(5)(案例)某燃气锅炉房有一台燃气热水锅炉,型号为WNS2.8-1.0/95/70-Q型热水锅炉,其额定效率为91%。实际运行时测得锅炉水的流量为150t/h,锅炉出口水温为85℃,进口水温为70℃,每小时耗气量320m3/h,燃气的低位燃烧值为35000kJ/m3,则锅炉的实际运行效率与额定效率相差多少?()
A     0       B        6%~7%           C     10%~11%             D   91%
答:教材2018-P149                饱和状态时85℃,h=355.92 kJ/kg;70℃,h=293.01 kJ/kg;=>84%;B。
发表于 2018-12-9 20:27:42 | 显示全部楼层
答:B 锅炉的实际运行效率0.844
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册