小型活动冷库建造凭借其安装工期短,使用快捷高效,价格公道实惠等一系列的优势,快速得到了市场的认可,广泛地运用到了多个行业之中。而对于需要建造活动冷库的用户来说,其普遍比较关注小型冷库的设计以及选型问题,以下为大家整理了一些设计经验总汇做参考:

一般活动冷藏库的高度在2.5米左右,维护结构以聚氨脂发泡保温板做成。隔热材料的导热系数在0.03-0.05kal/m.h.℃(0.035-0.058w/m.℃)左右, 每取温差7-8℃隔热材料的厚度为25mm,得经验公式£=(t1-t2)/(8℃)×25×10-3 ( m )。

对于容积在2000m3左右的高温冷藏库,其冷负荷以每立方米配150w冷量即可,如果是保温性质的冷库则按照100w/m3, 冻结物冷藏库按照每立方米150-250w 计算,冻结间按照300w/m3计算 。

注:小型冷库取最大值,大型冷库取小值。

A: 在小型冷库中一般使用风冷式冷凝器与水冷式冷凝器,冷库内使用冷风机。一般风冷式冷凝器的迎面风速取v=1.5-2.5m/s,热流通量为250kcal/㎡(传热系数20~30kcal/㎡.h.℃,△t=10~15℃)。

B: 库高2.5~3m,对库温在-5℃~5℃的冷库冷风机组蒸发面积与库房面积之比为2:1~4 :1, 蒸发器冷风机组的热流通量为100~150kcal/h.㎡,(传热系数k 取10, 温差取10时每平米冷风机组配80~120m3的风量)。

C: 在库温-15℃冻结物冷藏库以每立方米冷负荷配250kcal/h,风速取0.25~0.3m/s,冷风机组蒸发面积与库房面积之比为 1 :1~1.8:1。

冷凝器热负荷是蒸发器冷负荷的1.5倍(冷凝器负荷系数)。 积为240m3,按照每立方容积给100kal/h的冷负荷,那么该冷库的冷负荷为24000kcal/h。

该库冷例如: 库体占地面积为80㎡, 高度为3m ,温度要求在5℃~-5℃,配冷冻机组标准制冷量为30000kcal/h,冷凝器热负荷为37200 kcal/h,采用72(21600w/ 台)平米的风冷式冷凝器两只风量6000m3×4,冷库容风机组原来配置为两只80平米的冷风机组,后为增加制冷量采用4只80平米冷风机组。

计算风冷冷凝器冷却面积时,直接用冷却设备负荷/250=冷凝器冷却面积。

冷风机分三种:
冻结间:冷却设备负荷/100=冷风机冷却面积;
低温库:冷却设备负荷/110=冷风机冷却面积;
低温空调加工间:冷却设备负荷/150=冷风机冷却面积。

注意: 蒸发器中每平方米面积配风量为80~~100m3,每立方米风量制冷量为1~1.5kal/h,就是说每平方米制冷量在100~150 kal/h, 在冷凝器中每平方米面积配风量为150~180m3。

冷藏库单位制冷负荷:
一般冷却物冷藏间(0℃~-2℃):制冷设备负荷=75.7大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨。
250吨以下冷库(-15℃~-18℃):制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨。
500T~1000T冷藏库(-18℃) :制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨。
1500~3500T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=35大卡/吨; 机器负荷=28大卡/吨。
4500~9000T多层库(-18℃):制冷设备负荷=28大卡/吨; 机器负荷=21大卡/吨。

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-11-26 11:16:59 | 显示全部楼层
经常遇到冷冻冷藏库的项目,需要经验数值,
发表于 2018-11-27 09:18:33 | 显示全部楼层
学习学习,到处看看,暖通新人
发表于 2019-1-16 14:03:45 | 显示全部楼层
学习学习,正好用上,多谢多谢
发表于 2019-2-18 15:38:56 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢版主!!
发表于 2019-2-21 09:48:30 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666
发表于 2019-3-17 08:54:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习啦
发表于 2019-4-2 18:27:59 | 显示全部楼层

经常遇到冷冻冷藏库的项目,需要经验数值,
发表于 2019-4-28 08:41:13 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
发表于 2019-5-4 09:35:03 | 显示全部楼层
学习学习                                                
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 津公网安备12010202000413 )  

GMT+8, 2020-7-14 20:16

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表