2019年暖通专业考试教材复习提纲

1周·1.1建筑热工与节能(3天)《三版教材2018P1~15
本节涉及的相关规范主要有《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015、《严寒寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012等节能相关规范。同时要细读教材每一个角落,可以适当结合规范进行理解。主要有以下内容:
1)对比各个节能规范关于气候分区的异同
2)围护结构传热系数计算方法
3)最小传热阻的计算方法及提高围护结构传热阻的的措施
4)防潮验算及围护结构内表面温度计算
5)各个《节能标准》对围护结构的节能设计要求
本节内容对应视频教学课程为:
供暖精讲班(闫全英)
第1课     开篇及建筑热工(1小时11分钟)
第2课     建筑节能标准(1小时20分钟)


复习目标:
重点:(1)熟练掌握围护结构传热系数的计算
(2)熟练掌握民用建筑及工业建筑关于最小传热阻的计算
(3)熟练掌握防潮验算的内容。
难点:(1)根据围护结构各层材料热工性能,结合节能设计标准计算墙体保温层厚度。
(2)根据围护结构各层材料热工性能,计算个层材料界面处温度、水蒸气分压力。
1.2建筑供暖热负荷计算(4天)《三版教材2018P15~23
本节涉及的相关规范主要为《民规》和《工规》供暖部分热负荷计算。学习时,重点关注下列内容。
1)供暖通风系统热负荷的组成、围护结构耗热量的组成及计算、冷风渗入耗热量的计算。
2)基本耗热量计算中,工业建筑的室内计算温度的规定。
3)各个附加耗热量的具体规定。如:何时考虑相关类别附加耗热量、各个附加耗热量的附加原则等。
4)对于冷风渗入耗热量的计算实际是可以出案例题的,特别是多层建筑和工业建筑。
5)冷风渗透量计入原则(常考知识点)。
本节内容对应视频教学课程为:
供暖精讲班(闫全英)
第3课       供暖设计热负荷(1小时9分钟)
复习目标:
重点:(1)熟练掌握围护结构基本耗热量的计算
(2)熟练掌握冷风渗入耗热量的计算
难点:(1)民用建筑渗透冷空气量的计算



2019年每周作业-20181104(第1周)
【复习作业】
(1)简述围护结构热阻和围护结构传热阻的区别?写出围护结构传热阻和围护结构传热系数的计算式?
答:


(2)同一座办公楼的热工设计,当该办公楼位于拉萨市其内表面换热系数及外表面换热系数和位于北京市其内表面换热系数及外表面换热系数是否相同?若不同,分别是多少?
答:


(3)简述提高墙体热阻值的措施?
答:


(4)简述屋面保温设计的规定?
答:


(5)简述进行民用建筑的外围护结构热工设计时,热桥处理原则?
答:


(6)简述室内地面和地下室外墙防潮措施?
答:


(7)简述冷风渗透量的计入原则?

答:



发表于 2018-11-6 09:25:01 | 显示全部楼层
周作业(第1周)      

周作业1-1

周作业1-1

周作业1-2

周作业1-2
发表于 2018-11-6 11:02:44 来自暖通空调在线手机网 | 显示全部楼层
第一周作业,请老师指正
来自: 微社区
IMG_20181106_110043.jpg
IMG_20181106_110055.jpg
发表于 2018-11-6 16:28:32 | 显示全部楼层
第1周作业,写起来有点费劲
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
发表于 2018-11-6 16:30:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 pinzuishagua 于 2018-11-6 16:38 编辑

第1周作业,第1周作业,
1-1.png
2-2.png
3-3.png
发表于 2018-11-6 17:25:39 | 显示全部楼层
(1)简述围护结构热阻和围护结构传热阻的区别?写出围护结构传热阻和围护结构传热系数的计算式?
答:围护结构热阻:表征围护结构本身或其中某层材料阻抗传热能力的物理量。
           R=δ/λ
           R——材料层的热阻(m2·K/W);           
           δ——材料层的厚度(m); 
       λ——材料的导热系数[W/(m·K)]。             
      围护结构传热阻:表征围护结构本身加上两侧空气边界层作为一个整体的阻抗传热能力的物理量。
            R0=Ri+R+Re
       式中:R0——围护结构的传热阻(m2·K/W);
          Ri——内表面换热阻(m2·K/W);
          R——外表面换热阻(m2·K/W);
          Re——围护结构平壁的热阻(m2·K/W)。
(2)同一座办公楼的热工设计,当该办公楼位于拉萨市其内表面换热系数及外表面换热系数和位于北京市其内表面换热系数及外表面换热系数是否相同?若不同,分别是多少?
答:不相同,北京市围护结构内表面换热系数和外表面换热系数分别按热工规范附录B表B.4.1-1、表B.4.1-2取值。拉萨海拔3650m,根据附录B.4.2
发表于 2018-11-6 17:50:42 | 显示全部楼层
milikey 发表于 2018-11-6 17:25
(1)简述围护结构热阻和围护结构传热阻的区别?写出围护结构传热阻和围护结构传热系数的计算式?
答:围 ...

其内表面换热系数和外表面换热系数分别按热工规范附录B表B.4.2-1、表B.4.2-2取值。
(3)简述提高墙体热阻值的措施?
答: 提高墙体热阻值可采取下列措施:
   1 采用轻质高效保温材料与砖、混凝土、钢筋混凝土、砌块等主墙体材料组成复合保温墙体构造;
   2 采用低导热系数的新型墙体材料;
   3 采用带有封闭空气间层的复合墙体构造设计。
(4)简述屋面保温设计的规定?
答:屋面保温设计应符合下列规定:
   1 屋面保温材料应选择密度小、导热系数小的材料;
   2 屋面保温材料应严格控制吸水率。
(5)简述进行民用建筑的外围护结构热工设计时,热桥处理原则?
答:进行民用建筑的外围护结构热工设计时,热桥处理原则:
   1提高热桥部位热阻;
   2确保热桥和平壁的保温材料连续;
   3切断热流通路;
   4减少热桥中低热阻部分的面积;
   5降低热桥部位内外表面层材料的导温系数。
(6)简述室内地面和地下室外墙防潮措施?
答:室内地面和地下室外墙防潮宜采用下列措施:
    1 建筑室内一层地表面宜高于室外地坪0.6m以上;
    2 采用架空通风地板时,通风口应设置活动的遮挡板,使其在冬季能方便关闭,遮挡板的热阻应满足冬季保温的要求;
    3 地面和地下室外墙宜设保温层;
    4 地面面层材料可采用蓄热系数小的材料,减少表面温度与空气温度的差值;
    5 地面面层可采用带有微孔的面层材料;
    6 面层宜采用导热系数小的材料,使地表面温度易于紧随空气温度变化;
    7 面层材料宜有较强的吸湿、解湿特性,具有对表面水分湿调节作用。
发表于 2018-11-6 20:41:31 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop\周复习计划及作业\第1周19071第一周作业
发表于 2018-11-6 20:50:49 | 显示全部楼层
第一周作业19071两张图片

第一周作业1

第一周作业1

第一周作业2

第一周作业2
发表于 2018-11-7 11:20:13 | 显示全部楼层
不知道要交作业,所以写的很简单潦草啦啦啦啦,请原谅我这一次。  o(╯□╰)o