甲类厂房除尘通风问题,求解答。

[复制链接]
发表于 2017-11-8 15:05:52 来自暖通空调在线手机网 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,甲类厂房通风设计,局部除尘是否能与全面通风合用一个风机系统?

局部通风排出大部分可爆炸粉尘,有一小部分通过全面通风排出。
问题一,局部通风能否与全面通风合用一个系统?
问题二,事故通风能否用局部通风,全面通风代替?
求工业通风的前辈解答,本人刚开始做化工,新人一个,希望得到各位的帮助和指导。
来自: 微社区
发表于 2017-11-14 15:23:15 | 显示全部楼层
局部除尘是否能与全面通风合用一个风机系统?  不能,除尘管道是有风速要求的,厚度也比全面通风管道厚.
局部通风能否与全面通风合用一个系统?看情况吧,应该可以的
事故通风能否用局部通风,全面通风代替?事故通风不能用局部通风替代,明显局部排风的风量也没有事故风量大,事故排风系统可以兼作平时全面通风用.另外事故排风口高度也是有要求的.是局部排风不能满足的.
除尘的可爆炸粉尘,一定要注意了,6米管路设个泄爆口,泄爆这个是强条.
发表于 2017-11-27 13:33:56 | 显示全部楼层
局部通风当然可以与全面通风合用一个系统
发表于 2017-12-4 10:16:55 | 显示全部楼层
我也来学习学习,,,,,,,,
发表于 2018-1-9 09:50:56 | 显示全部楼层
暖通设计知识点解析+强力的规范解读+全套视频讲解+老师实时答疑,超值4合1!同济大学暖通毕业,美国ASHRAE成员,多年的设计经验,做客易筑教育为大家带来原创干货!http://www.co188.com/topics/serial/introduce?serialid=35
,点击传送门,来和老师一起交流吧!
发表于 2018-2-11 15:21:16 | 显示全部楼层
826980045 发表于 2017-11-14 15:23
局部除尘是否能与全面通风合用一个风机系统?  不能,除尘管道是有风速要求的,厚度也比全面通风管道厚.
局 ...

6米管路设个泄爆口来自哪个规范啊?
发表于 2018-2-23 09:41:30 | 显示全部楼层
sinochem 发表于 2018-2-11 15:21
6米管路设个泄爆口来自哪个规范啊?

粉尘爆炸泄压指南 4.3条
发表于 2018-3-6 15:05:30 | 显示全部楼层
一般情况下,局部通风与全面通风是不合用一个系统。像你说的,肯定不行。事故通风通风量大,全面通风能兼部分。但设备选用要满足规定要求。防爆防火防腐