为什么新风机的制热量小于制冷量

[复制链接]
发表于 2017-10-22 12:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分的中央空调的末端都是制热量大于制冷量,原因是内部元器件工作要产生热量这个可以理解,为什么新风机偏偏是相反,这是为什么 微信图片_20171022120513.jpg
 楼主| 发表于 2017-10-25 16:14:10 | 显示全部楼层
ANJUN7107 发表于 2017-10-22 20:20
因为新风机组主要在夏季使用,夏季降温除湿,冬季新风机组加热只是小热量的,室内其他热源也可以承担加热功 ...

不是非常理解...............
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-10-22 20:20:13 | 显示全部楼层
因为新风机组主要在夏季使用,夏季降温除湿,冬季新风机组加热只是小热量的,室内其他热源也可以承担加热功能。
发表于 2017-10-27 15:32:32 | 显示全部楼层
来学习学习,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-28 08:17:53 | 显示全部楼层
空调末端大多为风盘类,里面介质是水,想想冬夏供水参数吧,就应该能够明白制热量高于制冷量;而上面贴出的新风机,是因为制冷剂冬夏工作状态点偏离太大,冬季蒸发温度怎么能和夏季相比,工况点的偏离导致夏季制冷量高反而冬季制热量低了。不是:制热系数=制冷系数+1.在不同工况点时这个关系式是不成立的!必须同一工况点!
发表于 2017-10-30 16:26:15 | 显示全部楼层
应该是根据出厂时有个能力测试,工况不一样,国家设置的标准不一样。
发表于 2017-10-31 21:13:06 | 显示全部楼层
新风机的功能是什么了,我觉得从这个角度出发比较好理解一些,
新风机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备。工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。
夏季工况最为好理解,冬季只承担吸入的部分新风的负荷,因为回风系统负荷部需要再加热。
 楼主| 发表于 2017-11-1 14:34:31 | 显示全部楼层
北大 发表于 2017-10-30 16:26
应该是根据出厂时有个能力测试,工况不一样,国家设置的标准不一样。

我朋友也说是应该是工况不一样
发表于 2017-11-9 22:17:41 | 显示全部楼层
大部分空调末端中央空调的末端都是制热量大于制冷量,得考虑运行工况,水机样本上标准都是60-50℃的10℃温差,内部发热是没有那么大的差值的,至于直接输送冷媒的话,我感觉是应为名义工况(零度),热泵多联机组的制热能力衰减导致的。
 楼主| 发表于 2017-11-13 08:51:19 | 显示全部楼层
18636613280 发表于 2017-11-9 22:17
大部分空调末端中央空调的末端都是制热量大于制冷量,得考虑运行工况,水机样本上标准都是60-50℃的10℃温 ...

有道理................