   制冷剂又称制冷工质,在南方一些地区俗称雪种。它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。

制冷剂的种类与检漏的方法

    制冷剂的种类:

    (1)无机化合物。水、氨、二氧化碳等。

    (2)饱和碳氢化合物的衍生物,俗称氟利昂。主要是甲烷和乙烷衍生物。R22,R134a等。

    (3)饱合碳氢化合物。如丙烷,异丁烷等。

    (4)不饱和碳氢化合物。如乙烯,丙烯等。

    (5)共沸混合制冷剂。如R502等。

    (6)非共沸混合制冷剂。如R407c,R410等。

    通常按照制冷剂的标准蒸发温度,又分为高、中、低温三类。标准蒸发温度是指标准大气压力下的蒸发温度,也就是沸点。

    低压高温制冷剂:

    蒸发温度高于0℃,冷凝压力低于29.41995×104Pa。这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。

    中压中温制冷剂:

    中压中温制冷剂:蒸发温度-50~0℃,冷凝压力(196.113~29.41995)×104Pa。这类制冷剂一般用于普通单级压缩和双级压缩的活塞式制冷系统中。

    高压低温制冷剂:

    高压低温制冷剂:蒸发温度低于-50℃,冷凝压力高于196.133×104Pa。这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的低温部分或-70℃以下的低温装置中。

    制冷剂泄漏如何检测?

    一、目测:发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且制冷系统很多部位几乎看不到。

    二、泡泡水或者肥皂水检漏:向系统充入10-20kg/cM2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是维修工最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。

    三、氮气水检漏:向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,进行检漏时劳动强度也很大。

    四、荧光检漏:它是利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的流体渗漏进行检测的。在使用时,只需将荧光剂按一定比例加入到系统中,系统运作20分钟后戴上专用眼镜,用检漏灯照射系统的外部,泄漏处将呈黄色荧光。

    五、气体差压检漏:利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。

    六、卤素灯检漏:点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了。

    七、电子检漏仪检漏:电子检漏仪是一种可靠的检漏仪,因其检漏精准这些年迅速占领市场,使用时用探头对着有可能渗漏的地方移动,当检漏装置发出警报时,即表明此处有泄漏。用电子检漏仪查漏是目前最科学简单快速的检漏方法。