设为首页收藏本站

暖通空调论坛-暖通设计师之家

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 543|回复: 0

制冷系统回油设计常用做法

[复制链接]
发表于 2017-10-19 10:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
当冷凝器安装的位置高于压缩机时,在冷凝器的进气管处,需要一个U形弯,防止在停机时油返回到压缩机的排气侧,也有助于防止液体制冷剂从冷凝器流回到压缩机;至于液击问题不是很大,因为你是电机回气,不是缸头回气。

    一、吸气管路设计

    1、水平吸气管路沿制冷剂流动的方向,要有大于0.5%的斜度;水平吸气管路的截面,必须保证气体流速不小于3.6m/s;

    2、在垂直的吸气管路中,必须保证气体流速不小于7.6~12m/s;大于12m/s的气体流速,不能明显改善回油,会产生高的噪声并导致较高的吸气管路压力降;

    3、在每一垂直吸气管路的底部,必须设立一个U形回油弯;如果垂直吸气管路高度超过5~6m,则每增加5~6m必须设立一个U形回油弯;U形回油弯的长度要尽可能的短,避免聚集过多的油;

    二、蒸发器吸气管路设计

    1、当系统不采用抽空循环时,在每个蒸发器的出口,应设U形截流弯,以防止停机时液体制冷剂在重力作用下,流入压缩机;

    2、当吸气上升管和蒸发器相连时,中间应留有一段水平管和截流弯,用于安装感温包;防止膨胀阀产生误动作;

    3、压机高于系统其他位置时,应在上升立管设回油弯大概3m还应降低回气立管的管径以提高流速把油带回压机;

    4、一般冷凝器高于压机时加装的U型弯是为防止停机时工质冷凝以及油的回流在下次开机时液击油击而设。在系统管路设计合理情况下,蒸发器低于压机时,要考虑设置回油弯,为满足带油速度可适当缩小管径(尤其是低温工况时)。

    一般全封闭压缩机允许提升高度在4米,半封压缩机允许提升高度6米,水平管路坡度大于1:125;只要保证制冷剂的流速大于4m/s就可以顺利的把润滑油带出;

    双级并联回油液面平衡的问题,安装也有很重要的讲究。两台压缩机必须是在同一水平位置上,并且型号也相同(功率相同),回油总管必须在两机组之间均分,分口必须采用“Y”形,分支管必须高度一样,长度一样,管径也一样,以确保分油量一样。再就是操作调整的问题,如两机的吸气压力应该完全一样,决不能其中出现冲液现象,否则油就立即消失。如果不能保证上述这些,那回油就不可能保持一致。

    三、热泵系统

    保持较高的回气温度与压力,增加较长的回气管路;增加回热器等。

    控制好节流阀(膨胀阀)的开启度,在发现压缩机结霜时就应该及时调整膨胀阀的开度,将回汽压力控制在合理的范围之内。

    在每次停机前的十分钟左右,必须先关闭供液阀,将制冷剂存储到冷凝器、储液器等高压部件,继续运转,降低蒸发器中的液位后再停机,确保下次开机时不出现液击现象。

    多级并联时注意回气、回油平衡。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|暖通空调论坛-暖通设计师之家 ( 津ICP备14003853号-2 津公网安备12010202000413 )  

GMT+8, 2020-7-14 21:03

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表