    新回风混合段

    1、新回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面设置,如与本样本不一致时,要提供具体开口位置。在新回风口上可装配调节阀,执行机构有手动、电动和气动三种型式,由用户任选。

    2、过滤段有初、中效过滤两种,配有菱形袋式,四峰袋式,也可配用自动卷绕式,滤料用优质涤轮无纺布,并采用过滤器快速装拆机构,压盖显示及报警装置。

    新排风段

    (也称平顶分风混合段)本段箱体内设有一次回风阀,阀门前后的箱顶各设一排风口和新风口,并配调节阀,其功能是:当有回风机时,供空调机排出部分回风,使新风与一次回风按要求比例混合;当过渡季节采用直流系统时,应关闭一次回风阀,全开排风阀和新风阀。

    能量回收段

    供双风机系统中作交叉分风混合和排风能量回收用。本段箱体内设有一次回风阀,顶部为能量回收器,它是一种利用排风的冷(热)来间接冷却(加热)新风,新风经过板式能量回收装置,可回收排风显热能量的60%左右。同时,排风和新风不直接接触,特别适用于排除室内有害气体的直流空调系统的能量回收。作直流系统使用时,应关闭一次回风阀门,有剧毒气体场所应单独设排风系统,不宜使用该段。

    中间段(检修段)

    本段起过渡段的连接和机组内部检修照明用。在过滤段前,表冷段、加热段、消声段前后均须设中间段.

    二次回风段

    连接二次回风管用的中间段,顶部可设调节阀门,配有手动、电动或气动调节机构,由用户任选,此段也可各并于送风机段中。

    表冷段

    表冷器采用四、六、八排管的铜管串铝箔的结构,铝箔为双翻边波纹边形式,大弯管热交换器减少60%的焊接弯头,提高了热交换功率,先进的机械涨管形式保证了热交换器的接触性能,该热交换器分固定式和旋转式两种,用户可根据需要任选一种,热媒采用蒸汽或热水。